вот такая ситуация =-0 заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей :-[ (технолог дал категория В->П-IIа), сначала был договор что ее двери будут выходить наружу :thumbsup:, теперь заказчик хочет в середину :thumbsdown:, что-то смутно вспоминается на счет этого(что нужен выход в коридор) но найти никак :'( если не трудно просветите ::)
-
Наверное сдесь:
ДБН В.2.2-15-2005
2.15 Приміщення електрощитової влаштовується згідно з вимогами ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32. У багатоповерхових житлових будинках електрощитові розміщують, як правило, на першому по¬версі з виходом із неї безпосередньо назовні або у поповерховий позаквартирний коридор (хол).
и
НПАОП 40.1-1.32-01
2.4.8.
.....
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
-
ДБН В.2.2-15-2005
это "Жилые здания", вряд ли склад можно отнести к таковым.
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
а здесь говорится ИМХО о том, что двери щитовой должны открываться наружу из помещения щитовой - в направлении смежного помещения (ну или улицы, но не обязательно).
А для складов, наверно надо поискать какой-то другой норматив
-
технолог дал категория В->П-IIа
Вроде бы электрошкафы можно ставить и в самих складах (отгородить сеткой, класс защиты, расстояния и пр.).
-
Есть такой СНиП 2.11.01-85* "Складские здания", но в нем к сожалению не упоминается, интересующий нас вопрос
-
не щитовую пробили из-за того, что рядом небольшое АБК =-0, а заказчик настаивает на размещении на складе :-[
-
ну еще ДНАОП 0.00-1.32-01
"5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
...
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
..."
-
НАПБ А.01.001-2004
5.1.11. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади,
електрощити зі ступенем захисту оболонок менше 1Р 44 повинні
розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за
винятком матеріалів груп Г1, Г2, або відокремлюватися від них
екранами з негорючих матеріалів.
У пожежонебезпечних приміщеннях, де на окремих ділянках
зберігаються тверді горючі або негорючі, але у горючій упаковці
матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше
1 м від меж ділянки, призначеної для складування, і над самою
ділянкою.
Я думаю там описка - не менше IP44.
-
По поводу самой щитовой проблем не вижу, особенно если ее выгородить, но по пожароопасным зонам запрещена прокладка транзитных кабелей (5.10.2 ДНАП 40.1-1.32-01), а этоуже может быть проблеммой.
-
Это не подойдет? "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей"
ДБН В.2.3-15:2007. Интересно, распространяется ли..
-
заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей
ДНАОП 0.00-1.32-01 . В розділі 5.8. Розподільні пристрої , трансформаторні і перетворювальні підстанції .
Там відсутня заборона на вбудовані РП . Як що двері з електрощитової виходять в склад , вони мають бути протипожежні .
-
запрещена прокладка транзитных кабелей
Транзитних , тобто таких які не відносяться до даного технологічного процесу . До електроспоживачів складу з електрощитової кабелі можна виводити .
-
Звернемо свої ясні погляди на п. 4.1.33 ПУЕ:
Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень (за винятком РУ напругою вище 1 кВ змінного струму та вище 1,5 кВ постійного струму) або назовні ...
Так що однозначно замовник порушує норми. Треба йому це доступно пояснити.
-
Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень
Двері мають відкриватися в сторону складу (іншого приміщення) тобто не в середину щитової , і де тутзамовник порушує норми
Норми для такого варіанту не порушуються .
-
вроде как уламались :'( щитовую убираем :), а в АБК, ставим отдельный встроеннный щит , единственно интересует как определится с категоией энергоснабжения (по площади 2 соедин. склада 524+198кв.м и еще присоед АБК или еще как...) :'(
-
Roman3R,
теперь заказчик хочет в середину
erika24, а АБК -- це шо? як розшишровується?
-
У меня на кирпичном заводе АБК и склады (открытые) были по ІІІ категории по ТУ, только АПС по І, но там аккумуляторы
-
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв :-[)
-
склады
автомобильных запчастей - ІІІ категория
(ну и отключится напруга, ничего страшного не случится), только АПС (и прочая противопожарная лабуда, если таковая имеется )по І
:)
-
значит будет по ІІІ категории в опросном :-[
-
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв Embarrassed)
в точку
-
девушка, будьте по жестче с заказчиками , вы диктуете ПРАВИЛА а не он , он платит за то , чтоб узнать от Вас как *ЭЛЕКТРИКАМ * нужно сделать