Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: erika24 від 14 Червень 2010, 13:43:21

Назва: щитовая в складе
Відправлено: erika24 від 14 Червень 2010, 13:43:21
вот такая ситуация =-0  заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей :-[ (технолог дал категория В->П-IIа), сначала был договор что ее двери будут выходить наружу :thumbsup:, теперь заказчик хочет в середину :thumbsdown:, что-то смутно вспоминается на счет этого(что нужен выход в коридор) но найти никак :'( если не трудно просветите ::)
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: CC19 від 14 Червень 2010, 13:59:42
Наверное сдесь:
ДБН В.2.2-15-2005
2.15 Приміщення електрощитової влаштовується згідно з вимогами ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32. У багатоповерхових житлових будинках електрощитові розміщують, як правило, на першому по¬версі з виходом із неї безпосередньо назовні або у поповерховий позаквартирний коридор (хол).
и
НПАОП 40.1-1.32-01
2.4.8.
.....
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Electrician від 14 Червень 2010, 14:07:12
Цитата: CC19
ДБН В.2.2-15-2005
это "Жилые здания", вряд ли склад можно отнести к таковым.
Цитата: CC19
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
а здесь говорится ИМХО о том, что двери щитовой должны открываться наружу из помещения щитовой - в направлении смежного помещения (ну или улицы, но не обязательно).
А для складов, наверно надо поискать какой-то другой норматив
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: *Андрей* від 14 Червень 2010, 14:10:09
Цитата: erika24
технолог дал категория В->П-IIа
Вроде бы электрошкафы можно ставить и в самих складах (отгородить сеткой, класс защиты, расстояния и пр.).
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Electrician від 14 Червень 2010, 14:16:19
Есть такой СНиП 2.11.01-85* "Складские здания", но в нем к сожалению не упоминается, интересующий нас вопрос
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: erika24 від 14 Червень 2010, 14:18:40
не щитовую пробили из-за того, что рядом небольшое АБК =-0, а заказчик настаивает на размещении на складе :-[
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Electrician від 14 Червень 2010, 14:23:01
ну еще ДНАОП 0.00-1.32-01
"5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
...
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
..."
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: *Андрей* від 14 Червень 2010, 14:27:34
НАПБ А.01.001-2004
5.1.11. Електричне  обладнання,  машини,  апарати,   прилади,
електрощити  зі  ступенем  захисту  оболонок  менше  1Р 44 повинні
розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів,  за
винятком  матеріалів  груп  Г1,  Г2,  або відокремлюватися від них
екранами з негорючих матеріалів.
     У пожежонебезпечних   приміщеннях,  де  на  окремих  ділянках
зберігаються тверді горючі або негорючі,  але у  горючій  упаковці
матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше
1 м від меж ділянки,  призначеної для  складування,  і  над  самою
ділянкою.

Я думаю там описка - не менше IP44.
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: SKlim від 14 Червень 2010, 14:36:09
По поводу самой щитовой проблем не вижу, особенно если ее выгородить, но по пожароопасным зонам запрещена прокладка транзитных кабелей (5.10.2 ДНАП 40.1-1.32-01), а этоуже может быть проблеммой.
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: *Андрей* від 14 Червень 2010, 14:57:49
Это не подойдет? "Автостоянки  и  гаражи  для легковых  автомобилей"
ДБН В.2.3-15:2007. Интересно, распространяется ли..


Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2010, 17:08:37
Цитата: erika24
заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей
ДНАОП 0.00-1.32-01 . В розділі 5.8. Розподільні пристрої , трансформаторні і перетворювальні підстанції .
Там відсутня заборона на вбудовані РП . Як що двері з електрощитової виходять в склад , вони мають бути протипожежні .
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2010, 17:13:00
Цитата: SKlim
запрещена прокладка транзитных кабелей
Транзитних , тобто таких які не відносяться до даного технологічного процесу . До електроспоживачів складу з електрощитової кабелі можна виводити .
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: O.S. від 14 Червень 2010, 21:25:59
Звернемо свої ясні погляди на п. 4.1.33 ПУЕ:

Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень (за винятком РУ напругою вище 1 кВ змінного струму та вище 1,5 кВ постійного струму) або назовні ...

Так що однозначно замовник порушує норми. Треба йому це доступно пояснити.
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Roman3R від 14 Червень 2010, 22:22:42
Цитата: O.S.
Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень
Двері мають відкриватися в сторону складу (іншого приміщення) тобто не в середину щитової , і де тут
Цитата: O.S.
замовник порушує норми
Норми для такого варіанту не порушуються .
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: erika24 від 14 Червень 2010, 22:24:40
вроде как уламались :'( щитовую убираем :), а в АБК, ставим отдельный встроеннный щит , единственно интересует как определится с категоией энергоснабжения (по площади  2 соедин. склада 524+198кв.м и еще присоед АБК или еще как...) :'(
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: O.S. від 14 Червень 2010, 22:30:34
Roman3R,
Цитата: erika24
теперь заказчик хочет в середину


erika24, а АБК -- це шо? як розшишровується?


Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Bobertigra від 14 Червень 2010, 22:32:56
У меня на кирпичном заводе АБК и склады (открытые) были по ІІІ категории по ТУ, только АПС по І, но там аккумуляторы
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Bobertigra від 14 Червень 2010, 22:33:29
Quote (selected)
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв :-[)
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: devchonka від 15 Червень 2010, 16:40:34
Цитата: Bobertigra
склады
автомобильных запчастей -
Цитата: Bobertigra
ІІІ категория
  (ну и отключится напруга, ничего страшного не случится),
Цитата: Bobertigra
только АПС (и прочая противопожарная лабуда, если таковая имеется )по І
 :)
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: erika24 від 16 Червень 2010, 21:47:37
значит будет по ІІІ категории в опросном :-[
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: erika24 від 16 Червень 2010, 21:48:03
Цитата: Bobertigra
АБК
административно-бытовой комплекс (вибачайте що встряв Embarrassed)
в точку
Назва: Re: щитовая в складе
Відправлено: Дмитрий2022 від 03 Грудень 2010, 19:15:13
  девушка, будьте  по  жестче  с  заказчиками  ,  вы  диктуете  ПРАВИЛА  а  не он , он  платит  за  то , чтоб узнать  от Вас  как *ЭЛЕКТРИКАМ * нужно  сделать