Відправлено: rza від 07 Квітень 2008, 18:11:07
Выдали проект ОВ в котором запроектировано приточная вентиляция торговых залов, которая в зимний период с помощью эл.тенов подогревает воздух Руст=64 кВт, как посчитать расчетную мощность тенов с учетом коэффициента сезоности и и спроса.
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: Сугор від 07 Квітень 2008, 22:24:31
А кондиционеры есть? Если да, то сделай два расчета для зимы и для лета, а в проекте покажи больший
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: rza від 08 Квітень 2008, 06:59:27
Кондиционеры есть, только унас  облэнерго требует чтобы указывали на каждом Щите Руст и Ррас,
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: Сугор від 09 Квітень 2008, 20:12:51
И при такой мощности ты влазишь в один щит?
Тогда на щите укажи: Руст, Ррасч(зима), Ррасч(лето)
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: rza від 09 Квітень 2008, 20:30:23
Сугор, При такой мощности я на каждом этаже устанавливаю щит вентиляции.
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: Сугор від 09 Квітень 2008, 20:35:34
Насколько я понимаю Облэнерго интересует Значение Руст и Ррасч на вводе в здание, чтобы определить лемиты на потребление электроэнергии, и проверка счетчика (трансформаторов тока), чтоб правильно считали
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: rza від 09 Квітень 2008, 21:01:47
У нас новые в  Облэнерго веяния, чтоб на каждом щите были указаны Руст и Ррасч
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: Сугор від 09 Квітень 2008, 21:24:48
Тогда пиши максимальное значение зимнее или летнее
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: rza від 09 Квітень 2008, 21:35:20
Буду указывать зимнее оно больше
Назва: Re: Приточная вентиляция
Відправлено: Сугор від 09 Квітень 2008, 22:50:05
Только учти, что косинус летом больше