Помещение отделения банка 1 этаж 5 этажного жилого дома. Так как отделение потребитель 1 особой категорий необходим источник автономного электроснабжения. В качестве такого источника был выбран ДЭГ с электронным зажиганием на 5кВт для потребителей первой особой категорий мощность которых 4кВт. Вернули с замечанием нету не обходимого помещения для размещения ДЭГ и склада с ГСМ может кто проектировал электроснабжение банка и сталкивался с такой ситуацией. Какой ответ нашли??? :-[
-
Как быть? Строить пристройку, например на крыше. звукоизолировать, согласовывать с соседями.
Чтобы избежать склада ГСМ, возьми генератор на природном газе. Например KOHLER. Кстати великолепная штука, в работе видел.
-
А при проектировании куда думали ставить дизель?
А что за потребители? Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа. Ведь сам дизель не дает 1-ю особую группу.
-
Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа
Самое нормальное решение на такую маленькую мощность :thumbsup:
-
Может проще поставить UPS с резервированием на 24 часа
Самое нормальное решение на такую маленькую мощность :thumbsup:
сколько же такое добро стоит? чтоб 24 часа 4 кВт держало?
-
сколько же такое добро стоит?
если взять нормальный On-Line UPS, то сам UPS будет не очень дорого стоять, а вот батарейка к нему может обойтись в сумму. Кол-во и емкость АБ будет зависить от напряжения постоянки в UPS-е. Если напряжение большое, то нужно будет большее кол-во блоков АБ, но меньшей емкости. Если напряжение малое, то нужно будет меньшее кол-во АБ но большей емкости.
-
а вот батарейка к нему может обойтись в сумму
Видел классное решение, к инвертору были подключены аккумуляторы от машин (сказали для Камазов). Цена дешевле, работало нормально.
-
ИБП на 24 часа автономии - это не верное решение (все производители стандартно поддерживают до 60 мин):
1. учитывая ток зарядки ИБП прийдется брать ИБП не менее 8-10 кВА;
2. количество батарейниых модулей будет не менее 4 шт, хотя больше мало кто из производителей поддерживает
3. приметять аккумуляторы с Камазов можно при условии создания специального помещения - аккумуляторной (требования к ним вы знаете), да и выпрямители с инвернорами - штука не из дешевых
мое мнение - единственный вариант - дизельная электростанция
-
Какой ответ нашли???
- мобильная установка ДЭС, типа привезли, подключили и работает
Ящик на стене снаружи банка с разъемом под замок
-
начитавщись всех рекомендаций (ВБН и ДБН и ПУЭ), имеем такие схемы снабжения :-[, какую из них лучше применить(рекомендовать, настаивать) для отделение банка 150м2 с сущ. одним вводом (реконструкция помещения под отделение)
-
схема 2
-
а заказчик настаивает на сх.3 как быть?
-
а заказчик настаивает на сх.3 как быть?
Так согласно требований п.п. 1.2.19 ПУЭ возможно питание 2-й кат. двумя кабелями, посаженными на один автомат! В чем проблема сделать по схеме 3 если настаивает заказчик?
-
У нас похожая ситуация.
Подскажите пожалуйста, какой тип UPS выбрать для нагрузки банка первой особой категории, мощность до 6 кВт.
Спасибо
-
Тип будет "on-line". Мощность 8-10 кВА.
Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
-
А регулируется нормами время работы UPS для питания особой категории?
-
А регулируется нормами время работы UPS для питания особой категории?
- ИБП должен держать все время пока нет городской сети, сеть должна быть бесперебойная.
-
Время автономной работы? (лично я рекомендую не более 60 мин, иначе будет ООООчень дорого)
Скажите, а откуда взялась цифра 60 мин? Это какими-то локументами официальными регламентируется или же на основе проектного опыта? Сам я сталкивался с требованиями заказчика на особую первую категорию ИБП не менее 60 мин (видимо время включения АВР - но ведь оно же должно сработать мгновенно)? :)
-
АВР срабатывает мгновенно и питается от ИБП 60 мин., за это время должен стартовать ДГУ, если он стационарный и работает в ждущем режиме, или не стационарные которые нужно выкатить из гаража и запустить.
-
в лучшем случае ДЭС стартует в течении 15-30 сек, поэтому при использовании ДЭС ИБП обычно закладывают на 5-10 мин (внутренние батареи), 60 мин - это экономически обоснованная емкость батарей, которую мне озвучивали продавцы ИБП.