Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Bobertigra від 18 Травень 2010, 11:13:35
-
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста каким образом к тирасу можно подключить несколько оповещателей, суммарным током более 500мА?
-
Подключаю через внешний источник питания. В паспорте есть пример подключения
http://www.adt.com.ua/list.php?language=ru&category=5&product=57 (http://www.adt.com.ua/list.php?language=ru&category=5&product=57)
стр.37
-
Можно, пожалуйста, ссылочку на производителей такого источника? Спасибо :)
-
http://tiras.sbi-tiras.com.ua/category/katalog-produktsii/istochniki-bespereboinogo-pitaniya (http://tiras.sbi-tiras.com.ua/category/katalog-produktsii/istochniki-bespereboinogo-pitaniya)
-
И,я надеюсь, последний вопрос. В жилом комплексе, состоящем из 4-х секций 1 и 2-е этажи заняты под административные помещения (~300м.кв на этаж, 5 комнат в общий коридор). На все 4 секции помещение дежурного одно. Основываясь на своем опыте, сколько ППКП вы взяли бы, по одному на секцию или одно на комплекс?
З.Ы. ПС безадресная из-за крайней экономии средств.
-
Один - в комнату дежурного
Ну а шлейфы, само собой, разбить по секциям.
-
Один дежурный - один ППКП