Добрый вечер, уважаемые коллеги.;)У меня машинный зал насосной -взрывоопасная зона В-Іа. У меня вопрос по поводу кабелей. На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг). А для цепей управления и силовых- бронированным. Т.к. они должны быть негоючими. то должны быть как-то разрешены или сертифицированы пожарниками. Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель ( силовой и и управления?. Спасибо.
-
взрывоопасная зона В-Іа
Не буває таких. Бувають такі класи зон: 0, 1, 2, 20, 21 і 22. Спочатку уточніть, який саме у вас клас зони за новою класифікацією (я підозрюю, що мабуть 2, але треба уточнити), а тоді будемо розбиратись далі.
-
Может быть не много не по теме:
На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг).
Кабель ВВГнг, никогда не являлся не горючим... просто смех :D, он всегда являлся не распространаяющим горение (это две большие разнницы), и то при прокладке "не в пучках", и попробуйте с этим поспорить :D :D :D.
-
Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель
Швидше усього в приміщенні насосної категорія "2" . Вибір кабелів необхідно виконати згідно табл.4.12 а також п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20 та 21 рекомендується застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
-
Класс зоны действительно -2. А к насосам в полу чем идти и гибкий подвод чем делать? ВБВнг- для открытой прокладки. Контрольный кабель тоже ВБВнг?
-
кабель ВБВ очень дорогой. можно в водогазопроводных трубах ВВГнг ложить.
-
Спасибо
-
tuilri, кто же на Украине или за её пределами производит кабели ВБВ, ВБВнг на напряжение 0,66(1,0кВ)?
Для обеспечения условий взрывобезопасности кабель, вводимый во взрывозащищенное оборудование должен быть круглой формы, т.е. с заполнением. Поэтому просто ВВГнг не проходит, а вот ВВГзнг - то, что надо.
-
ambroks, выкладываю в файловый архив инструкцию по монтажу электрооборудованию во взрывоопасных зонах 74 года (ничего с тех пор не изменилось в плане монтажа :D).... прочитай внимательно и подумай - оно тебе надо - эти трубы!!!!!!! гораздо проще и надежнее ВБВ. ;) :) не помню, указано там или нет (наверняка есть, просто я по-диагонали перечитала ::)) о том, что ввод кабеля в трубу должен выполняться ЗА пределами взрывоопасной зоны, что бы там, не дай Бог, не скопились ВВ ;)
и насчет ввода в оборудование ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!!! и сравни диаметр сгона (который зависит от диаметра трубы) и диаметр отверстия в корпусе оборудования, предназначенного для ввода кабеля! :D признаюсь сразу - он будет гораздо больше :D вариант в трубах подходит только для кабелей управления (и то, не особо многожильных ::) )
удачи! ;) :D
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110)