Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: zazikstealth від 07 Травень 2010, 09:26:42
-
Есть ли четкие нормы по прокладке вводной линии 0,4 кВ в отделение банка? Забили в ТУ прокладку линии в земле... а не запрещается ли прокладка по воздуху?
-
а не запрещается ли прокладка по воздуху?
а чому повинна бути заборонена?
-
Как по воздуху? Какая точка подключения? У вас что отделение банка в селе? В частном секторе? В Киеве по воздуху можно подключать только частные дома.
-
В ТУ жестко забили прокладку линии вводной в земле. Точка подключения от ТП. Это центр города, куча коммуникаций в земле... Хотел проектным решением принять линию ВЛИ по воздуху. На согласовании проекта зарубали мое решение, сказали прокладываете в земле. Вот теперь интересно, чем они руководствовались.
-
Ну и во что превратится центр города, если каждого потребителя подключать по воздуху? В Киеве просто ездят и демонтируют воздушки.
-
Ну Киев и наш город (Луганской обл.) это небо и земля... совсем разные деньги и разные возможности. На пути кабельной линии несколько тротуаров и проезжая часть, под которой 4 коммуникации (газ, вода, канализация и стратегическое оптоволокно). геморрой полный... :'(
И насколько я знаю, забота о городе лежит на архитекторе (который кстати не против воздушки), а не на исполнителе технических условий.
-
можливо справа в грошах,що дешевше ???
-
В Киеве, насколько я знаю, воздушки запрещены не по инициативе исполнителей, выдающих ТУ, а городскими властями. Исполнители просто выполняют указания городских властей. А ПУЭ или другим нормам воздушки не противоречат. Надо-бы сходить на прием к исполнителю и поинтерисоваться причинами такого требования (КЛ), сходить к их руководителю, привести ему аргументы.
-
Такі речі треба на стадії отримання ТУ з"ясовувати. Потім менше геморою з проектними рішеннями.
-
zazikstealth, Потребуй у заказчика "Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки" если там ни чего не сказано о прокладке инженерных сетей в земле, пусть обращается в ООО"ЛЭО" и те письмом согласуют изменения в ТУ. К стати объект 1 категории по надежности энергоснабжения, на ТУ стоит штамп согласования Госэнергонадзора?
-
Если в ТУ забита прокладка в земле то "воздушкой" нельзя.
Или пусть заказчик идет ТУ менять.
-
Ну Киев и наш город (Луганской обл.) это небо и земля... совсем разные деньги и разные возможности. На пути кабельной линии несколько тротуаров и проезжая часть, под которой 4 коммуникации (газ, вода, канализация и стратегическое оптоволокно). геморрой полный... :'(
Мдя, счастливые вы люди, воздушки проектируете...
::)
А В Киеве приходится КЛ-10 и под речками прокладывать и под железными дорогами и под автомагистралями, и пересечений с другими коммуникациями если меньше 50 за проект - то это даже и не интересно :)
А по теме - однозначно идти к тем ,кто выдавал ТУ и общаться с ними, выяснять чем они мотивируют КЛ в земле.