Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста в следующем вопросе. Новая ПС 110/10/6 для питания насоса 8000 кВт , Ін=876А , Іпуск.=5256А по стороне 6 кВ и насоса 8000 кВт, Ін=527А, Іпуск.=3689А по 10 кВ (одновременная работа исключена). Какой режим работы трансформатора и мощность вы бы посоветовали, или же на какие нормы, методики ориентироваться?
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=592
При выбое мощности силовых масляных трансов ДСТУ 3463—96 (в Украине), который я никак не могу найти...
-
Я так понимаю это тоже что и ГОСТ 14209-97...
-
народ, вы как вроде первый день на форуме ???
http://eom.com.ua/index.php/topic,4772.0.html
P.S. читаем п.4.2.3. Правил...
-
никто не мешает вам удалить тему и перейти на
Да есть у меня этот ГОСТ. Вопрос в другом: если выбрать транс 16000 кВА он не выдержит пусковые токи, если 25000 будет работать в режиме близком к режиму аварийных перегрузок 40000 большую часть времени будет недогружен...а вы гост, мусор...и тд.
-
если выбрать транс 16000 кВА он не выдержит пусковые токи
- Чем это можете обосновать???
Пусковой ток транса (любого) в режеме пуска на холостой ход (без нагрузки) достигает (5-7)хIном, здесь Iном - действующее значение. Или в первые периоды (5-7)хIмакс, где Iмакс - амплитудное значение (действующее умноженное на корень из двух). Это все происходит из-за тока намагничивания. Это я написал для того что чтобы показать, что обмотки любыз трансов расчитаны на серьезную кратность кратковременного перегруза (как и обмотки двигателей)
И почему это вдруг транс (который к слову допускает вообще перегрузки в 1,4) не выдержит пуск????????
Расчет мощности транса трехобмоточного всегда ведется по обмотке высшего напряжения. Полная мощность данного транса = (8000+8000)/0,85 = 18823 кВА. Считаем что транс должен работать с загрузкой 0,7 (кстати 0,85 - косинус фи - средневзвешенный), тогда 18823х1,3 = 24470 кВа и того ближайший больший 25 кВа. Че тут думать??
-
Olden-electro
,спасибо за толковый ответ :thumbsup:
-
110/10 на 25 МВА, то он всегда с расщепленной обмоткой низкого напряжения.
Это почему всегда? ТДТН 110/10/6 Y/Д/Д-11-11 подстанция однотрансформаторная
-
Расчет мощности транса трехобмоточного всегда ведется по обмотке высшего напряжения. Полная мощность данного транса = (8000+8000)/0,85 = 18823 кВА. Считаем что транс должен работать с загрузкой 0,7 (кстати 0,85 - косинус фи - средневзвешенный), тогда 18823х1,3 = 24470 кВа и того ближайший больший 25 кВа. Че тут думать??
Уж очень среднепотолочный расчет, особенно если учесть, что для насосов
одновременная работа исключена
А для определения возможности запуска двигателя есть специальный расчет именуемый
"Проверка электрической сети по условиям пуска наиболее мощного двигателя"
Суть - проверка обеспечения уровня напряжения не менее 75% от номинального на зажимах двигателя насоса при запуске. Помимо сопротивления питающих КЛ и ВЛ основополагающим фактором также является сопротивление трансформатора.
Упрощенную методику (без учета сопротивления системы и активных сопротивлений) прилагаю как пример. В электротехнической литературе можно найти много различных методик подобных расчетов.
-
ТДТН 110/10/6
- я о 110/10 :). Обмотка 10 кВ разделена на две.
насоса 8000 кВт , Ін=876А , Іпуск.=5256А по стороне 6 кВ
насоса 8000 кВт, Ін=527А, Іпуск.=3689А по 10 кВ
Упс..ступил :D
Есть один примерчик на 110/10 кВ с расщепленной 10 кВ.
-
- я о 110/10 Smiley. Обмотка 10 кВ разделена на две.
Если транс тдтн он с ращепленной никак быть не может :D иначе был бы трдн :D :D :D
Упс..ступил Grin
насосы разные с разним косинусом фи, на разные напряжения потому и токи разные при одной мощности первый отечественный, втрой Сименс :)
-
Это листик из каталога завода Уралэлектротяжмаш. А под заказ вам что угодно изготовлять, особенно в наше кризисное время :)
-
Это листик из каталога завода Уралэлектротяжмаш. А под заказ вам что угодно изготовлять, особенно в наше кризисное время
Значит я отстал от жизни. Ориентировался на советские книжки :).
ПС 110/0.4 слышал можно под заказ состряпать :)