Задача такая: необходимо отключать нагрузку (1 потребитель) дистанционно при превышении допустимой мощности или тока на вводе здания. Расстояние от ввода (где измерять) до потребителя (где отключать) 20 м. Можно воздействовать на автомат или дополнительно поставить реле какое-то... В общем, в этом и вопрос, как оптимально можно реализовать данную задачу? Ограничение одно: нельзя прокладывать провода управления :(, система должна быть беспроводной.
-
http://www.xcomfort.com/ - должно подойти, беспроводное.
-
Рекомендую
http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm
-
http://www.xcomfort.com/ - должно подойти, беспроводное.
http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm
если я правильно понял задачу, то это можно объединить для решения данной задачи
-
Какую именно мощность нужно отключать?
-
в счетчиках СТК3
Дополнительная функция «U» - функция управления нагрузкой
-
в счетчиках СТК3
Дополнительная функция «U» - функция управления нагрузкой
Счетчик не подходит. отключать нужно 1-го потребителя или 1-ну группу.
Какую именно мощность нужно отключать?
максимум 3 кВт, но скорее всего это будет 1,5 кВт.
-
Уточню задачу: измерять нужно в одном месте, а отключать в другом и все это без проводов.
Сейчас по изучаю: [url]http://www.xcomfort.com/[/url] - должно подойти, беспроводное.
-
А зачем вручную отключать? Можно сделать автоматическое отключение при превышении мощности.
-
А зачем вручную отключать? Можно сделать автоматическое отключение при превышении мощности.
Именно это и нужно сделать, только с соблюдением измерять нужно в одном месте, а отключать в другом и все это без проводов.
-
Помоему больше подойдет именно это
Рекомендую
[url]http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm[/url]
-
Помоему больше подойдет именно это
Цитата: PrepsuPatha
Рекомендую
[url]http://www.es.ua/catalog/es/25x_rus.htm[/url]
Насколько я понял, в данном устройстве имеется релейный выход который подает сигнал на отключение нагрузки контактором по проводам. А задача другая:
измерять нужно в одном месте, а отключать в другом и все это без проводов.
.
Если бы была возможность протянуть провода эту тему я бы не создавал.
Предполагаю что это будет что-то типа элемента "умного дома" с PLC модемом, но с тематикой плохо знаком вот и обратился за помощью.
-
Nikolay, если ты про Eaton то - это беспроводная система.
Немного городуха :-[, но и задача у тебя не стандарт.
-
Nikolay, фигня вапрос :)
на основе сатела (польша) (с охранных систем) делали, приемник и передатчик :)
использовали брелок радио, его конектили на управляющее реле
при сработке брелок делает сработку КТВ и приемник в свое время видя сигнал от КТВ управляет еще одной релюшкой, которая управляет катушкой контактора, вот и все, дешево и сердито, низко бюджетный рабочий вариант
-
Phantom, Неплохо придумано :thumbsup: только два вопроса:
1. Через кирпичные стены сигнал будет проходить?
2. Скорее всего потребуется замена элементов питания в брелках?
P.S. Сорри за придирчивость :)
-
Nikolay,
непонятно зачем измерять нужно в одном месте, а отключать в другом
Боитесь потерь в 20 м
кабеля?
Оборудование, предложенное в ответе №2 измеряет потребляемую мощность в месте установки, отключает в случае превышения лимита, а затем автоматически включает через заданный промежуток времени
-
Phantom, Неплохо придумано только два вопроса:
1. Через кирпичные стены сигнал будет проходить?
даже битонные пробивает, по паспорту вроде 100 метров.
везде проверенно, просто и вариант не дорогой и простой, а ище можно GSM дозвонщик всандалить :) на аварийный случай...........
батарейки по несколько лет не меняем, не могу точно сказать 8)
-
PrepsuPatha, потери не причем, виной всему отделка и ремонт.
Отключать нужно кондиционер, в случаи когда суммарная мощность превышает 5 кВт и нет сети, а нагрузка запитана от ИБП. Поэтому измерять мощность нужно на выходе ИБП, а отключать либо в щитке автомат расцепителем, либо просто разорвать цепь питания реле или контакторм каким-то.
Сейчас изучаю устройства "умного дома" с Х10 протоколом передачи данных, вроде должно подойти.
-
Nikolay, так бы и написали сразу, и задача ясна, а не проще отвязать кондер от упса ??? ???
-
Phantom, Ввиду того, что сделана не грамотно проводка (на каждый этаж приходит своя фаза) нельзя, все что удалось перекинуть-это банька. По нормальному, нужно бы сделать резервную группу и ее запитать от ибп через авр, но пляшем от того что есть. Заказчик платит будем думать :)
-
Более навороченная, промышленная система
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=techdata&artnr=2867283 (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=techdata&artnr=2867283)
имеет три релейных выхода 30В AC/DC, длительный ток нагрузки 0,5 А на каждый канал, питание 24 В