Есть здание с плоской крышей. Нужно сделать молниехащиту.
Крыша - Профільований металевий настил по металевим прогонам Н57-750-0.6 ДСТУ Б.В.2.6-9-95.
Несущие колоны с металлопроката.
В принципе в таких случаях (плоская крыша) делал сетку.
В этом случае получаеться нужно просто сделать опуски и заземление и все???? =-0
Получаеться и проект не проект :'(
Кто сталкивался с такими объектами, направте на пусть истинный
-
Во первых нужно знать категорию по пожаровзрывоопасности здания для которого делается молниезащита.
Во-вторых, если толщина металлического настила больше 4 мм и здание не категорийное по пожаровзрывоопасности то молниезащиту можно не делать, если крыша(профнастил) имеет надежное соединение с металлическими колоннами
-
если толщина металлического настила больше 4 мм
Такое бывает крайне редко и молниеприемную сетку приходится все же выполнять.
griffel, зачем делать опуски, используйте колонны в качестве естественных токоотводов, т.е. молниеприемную сетку "приварите" к колоннам. А колонны в своей нижней части присоедините дополнительно к горизонтальному поясу, выполненому в земле по периметру здания.
Отдельный проект на молниезащиту никогда не делаю.
-
griffel толщина профнастила всегда меньше 4 мм
-
нужно знать категорию по пожаровзрывоопасности здания
tuilri, вы имеете ввиду ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок
п. 4.5. Класифікація вибухонебезпечних зон
п. 5.3. Класифікація пожежонебезпечних зон
Для определения РБЗ здания?
Да кстате эти зоны в строительном проекте прописаны, или эту информацию должен предоставлять заказчик? До сих пор я сам определял где какая зона.
-
используйте колонны в качестве естественных токоотводов
Generator, пасибки за совет, если будет возможность подсоединиться к колонам, так и сделаю, если не получиться то сделаю опуски ;) идея понятна
Отдельный проект на молниезащиту никогда не делаю.
у Вас другие требования :), я всегда делаю отдельным проектом, и еще порект проходит экспертизу в МЧС
-
В промышленном проектировании категории расчитывают специалисты которые разрабатывают основу (теплотехники, ОВэшники или непосредственно технологи). В гражданке категории дают строители ИМХО.
-
В промышленном проектировании категории расчитывают специалисты которые разрабатывают основу (теплотехники, ОВэшники или непосредственно технологи). В гражданке категории дают строители ИМХО.
Значит буду напрягать заказчика, пусть берет строительный проект и ищет :D
А если нет такой инфы в проекте???? =-0
-
А если нет такой инфы в проекте?
Должно быть обязательно.
griffel, насколько я понял, речь ведём про какое то адм. или общ. здание, так?
пусть берет строительный проект и ищет
Проще посмотреть в ПЗ
-
Generator, речь идет об производственном цехе. На самом деле там сложного мало как я думаю, но вот загвоздка с класификацией зон вышла, не могу определить РБЗ >:( и выходные еще, не напрягать же людей в такой день :).
Там будет молниприемная сетка, не думаю что сложности должны возникнуть ;)
PS. по заземлению при использовании сетки в местах опуска нужно по одному вертикальному заземлителю поставить (вроде читал такое) ну и конечно горизонтальный пояс, выполненый в земле по периметру здания или нужно рассчитывать заземление как обычно? Или я не прав?
-
Если речь идет о производстве то категорию надо смотреть у технологов, а также посмотреть огнестойкость несущих конструкций у тех же строителей.
при использовании сетки в местах опуска нужно по одному вертикальному заземлителю
Согласно наших норм это не обязательно.
-
griffel, сначала определись какая зона. Если взрывоопасная, то сетку нельзя-нужно отдельно стоящим молниеотводом. какое производство в цеху?
Generator, а как степень огнестойкости влияет на выполнение молниезащиты?
-
Generator, а как степень огнестойкости влияет на выполнение молниезащиты?
Смотрим табл.1 РД 34.21.122-87
Огнестойкость влияет на категорию молниезащиты.
-
Конечно, я согласен свыше сказаным прото, что через жбк конструкцию присодиняться можно , но где факт того что в конструкции нет разрыва соединений нужно проверять
-
Конечно, я согласен свыше сказаным прото, что через жбк конструкцию присодиняться можно , но где факт того что в конструкции нет разрыва соединений нужно проверять
почитал строительный проект. Строители уже заложили там сетку с опусками. Так что вопрос можно сказать решился сам собой.
-
Добрый,день!Подскажите пожалуйста,кто-нибуть делал защиту металлической крыши от блуждающих токов(экранирование)...И можно ли соединять молниезащиту с контуром заземления??
-
может я заблуждаюсь :-[, но блуждающие токи, "блуждают" в земле.
-
И можно ли соединять молниезащиту с контуром заземления??
не можно, а НУЖНО! :D
-
Electrician, ты не заблуждаешься, просто автор темы что-то напутал или обозвал не так :D
-
ПУЭ 1.7.59 "...Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, повинні бути спільними.
..."
-
Ой,прошу прощения)))) :-[
Суть вопроса в чём....Построено здание возле линии 35кВ...соответственно магнитное поле линии действует на крышу...И
-
соответственно магнитное поле линии действует на крышу...И
Опытным путем доказано ? Кто замеры делал? Бред :D :D :D Сродни той теме, где девушка писала про вредность ТП возле дома.
Если крыша металлическая соединена с заземлителями, то все остальные вопросы отпадают...
-
соответственно магнитное поле линии действует на крышу
кактусы в горшках на крыше поставьте, они говорят плохое излучение поглощают :D :D :D
ПЫСЫ. Извиняюсь за флуд
-
Ну вообщето люди жалуются,что ставя машину возле здания не могут сесть потом в неё,всё наэлектризованно...Так что думаю в любом случае влияет...
-
ставя машину возле здания не могут сесть потом в неё,всё наэлектризованно
ключевое слово тут - машина. Оно естественно не заземлена, и "заряжается" скорее всего не от здания, а от ЛЭП над стоянкой. Статика возникающая на мет.поверхностях должна уходить в землю.
-
ну машина то, как раз не заземлена - цепочку надо прицепить. А кровля
Если крыша металлическая соединена с заземлителями, то все остальные вопросы отпадают...
NeON2K, кактусы в горшках на крыше поставьте
:thumbsup:
-
olgav, http://www.astatic.ru/antistatic_auto.html (http://www.astatic.ru/antistatic_auto.html) - решение Вашим автомобилистам
-
соответственно магнитное поле линии действует на крышу
кактусы в горшках на крыше поставьте, они говорят плохое излучение поглощают :D :D :D
Так девочку не обижать, она хорошая! 8)
-
Опачки, :-[защитник мой
-
olgav, срочненько для профилактики проверьте целостность элементов заземления здания 8) Лишним не будет, но Вы себя успокоите, что по Вашей части все в порядке :) Не забудьте соединить молниезащиту с общим контуром заземления!!
-
Так девочку не обижать, она хорошая!
никто и не собирается ее обижать, а даже наоборот, помогаем ей :)
-
Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и крыши на расчёт контура заземления???
-
:)и благодарна что помогаете
-
Вообщем, если соеденить мет.крышу с общим контуром заземления,этого будет достаточно???и влияет ли квадратура и крыши на расчёт контура заземления???
- да;
- нет.
-
влияет ли квадратура
нет, просто необходимо соединить мет.покрытие крыши с мет.каркасом здания (если такое есть), соеденить со спусками (токоотводы, их должно быть минимум 2) по периметру здания.
на расчёт контура заземления
влияет на расчет только изменение количества вертикальных заземлителей (которые должны быть вкопаны в землю), изменение по длине горизонтального заземлителя, длины контура и т.п.
-
пасибочки :)
-
Ви не вказали відстань від лінії 35 кВ до вашої покрівлі. "Рядом" -- це скільки метрів?