Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: Yanel від 13 Квітень 2010, 15:29:45

Назва: Молниезащита и заземление
Відправлено: Yanel від 13 Квітень 2010, 15:29:45
Где можно скачать проект по заземлению и молниезащите для 4-х этажного АБК с плоской не метал. кровлей?
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: wram від 14 Квітень 2010, 14:00:40
Проекты реальные мало кто выкладывает это все таки труд, а консультации пожалуйста помогу расскажу как и что надо ) Ты хочеш его для примера использовать ???
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: griffel від 17 Квітень 2010, 20:20:06
Yanel, по описанию объекта
Цитата: Yanel
4-х этажного АБК с плоской не метал. кровлей
тут сильно ничего выдумывать не нужно :),просто сделайте этот проект. Можно применить сетку. В ДСТУ Б В.2.5-38-2008 все описано
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Weldingpump від 07 Грудень 2011, 11:38:06
Чтоб не создавать новую тему.
Имеется здание высотой порядка 13м, габариты 180*130м. Крыша покрыта рубероидом. Возможно ли выполнить молниезащиту сеткой. Если да то на какой норматив ссылаться?
Еще вопрос можно ли под горючее покрытие крыши закладывать сетку для молниезащиты?
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 07 Грудень 2011, 11:51:31
Возможно ли выполнить молниезащиту сеткой.
Возможно
Если да то на какой норматив ссылаться?
Зависит от того в какой стране работаете
Еще вопрос можно ли под горючее покрытие крыши закладывать сетку для молниезащиты?
Ну, как бы нельзя, но я сомневаюсь что покрытие горючее... А какой класс горючести?
Weldingpump, а вообще желательно задачу описывать более подробно, так будет легче давать советы :D
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Electrician від 07 Грудень 2011, 12:14:38
я сомневаюсь что покрытие горючее... А какой класс горючести?
Крыша покрыта рубероидом.
классический рубероид - группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 07 Грудень 2011, 12:17:35
Electrician, незаметил :-[, но если рубероид уже лежит то как под него засунуть сетку?
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Protivoves від 11 Вересень 2012, 14:47:40
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в каком нормативе указано сопротивление заземляющего устройства молниеприемника не более 10 ОМ?
(страна - Украина)
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2012, 14:51:44
Protivoves, формално - ни в каком, нормируются габаритніе размеры, но если он будет ощим с контуром электроустановки...
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Roman3R від 11 Вересень 2012, 14:54:07
в каком нормативе указано сопротивление заземляющего устройства молниеприемника не более 10 ОМ
Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується .
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Protivoves від 11 Вересень 2012, 15:00:25
Сугор,
Roman3R
"Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується"

То-есть оно может быть любым? И паспорта на заземляющие устройства отдельност. молниеприемников ничем не регламентируется? То-есть, как получилось - так получилось, главное чтоб габариты соблюдались?
Или я неправильно понял?
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: *Андрей* від 11 Вересень 2012, 15:28:27
Еще невведенный ДБН... „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ.ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА”
14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом. Категорично забороняється використовувати в якості заземлення трубопроводи з горючими рідинами і газами.
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2012, 15:29:19
"Опір заземлення для системи блискавкозахисту в нормативах не нормується"
То-есть оно может быть любым?
Да
главное чтоб габариты соблюдались?
Габариты должны соответствовать требованиям ДСТУ
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2012, 15:31:53
14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом.
*Андрей*, на сколько я понял, это требование для здания АЗС, а не для отдельностоящих молниеприемников
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: *Андрей* від 11 Вересень 2012, 15:51:40
14.2.12 На АЗС повинен бути загальний контур заземлення для електрообладнання та захисту від статичної електрики, прямих та вторинних проявлень блискавки, опір розтікання струму яких буде не більше ніж 10 Ом.
*Андрей*, на сколько я понял, это требование для здания АЗС, а не для отдельностоящих молниеприемников
а я понимаю буквально, раз нету фразы "для здания АЗС". Ведь АЗС это не только здание, а комплекс.
Назва: Re: Молниезащита и заземление
Відправлено: Сугор від 11 Вересень 2012, 15:59:16
а я понимаю буквально
*Андрей*, есть еще и ДСТУ:
Quote (selected)
6.5.6 У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку.