Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: plotpik від 07 Квітень 2010, 22:26:19

Назва: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: plotpik від 07 Квітень 2010, 22:26:19
Всем доброго вечера
Такая ситуация - есть складской корпус, для этого корпуса запроектированы 7 холодильных агрегатов по 75кВт (120А) каждый. Все 7 агрегатов будут запитаны от одного вводно распределительного устройства
Какой коэффициент спроса нужно взять на шкаф?
Назва: Re: КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Відправлено: tuilri від 07 Квітень 2010, 22:30:37
Узнайте этот вопрос у технолога.
Назва: Re: КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Відправлено: Sergey U. від 07 Квітень 2010, 22:37:43
Я бы ИМХО взял по Таблице 4.10 ДБН В.2.5-23-2003 коэф. спроса - 0,75!
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: plotpik від 07 Квітень 2010, 23:21:10
Я бы ИМХО взял по Таблице 4.10 ДБН В.2.5-23-2003 коэф. спроса - 0,75!

а не 0,7 - ведь двигатели больше чем 30кВт?
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: Sergey U. від 08 Квітень 2010, 06:32:06
Может, но ИМХО
Цитата: plotpik
7 холодильных агрегатов
наверное больше относится к столбцу т.4.10 где кол-во 8 шт  ;)
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: Василич від 08 Квітень 2010, 12:08:05
а удельный вес установленной мощности холодильного оборудования будет в дипазоне 100-85%? другой мощной нагрузки нет?
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: hi_tech від 08 Квітень 2010, 14:53:54
Не забываем читать примечания к таблицам.
При количестве электроприемников равном 7 - коэффициент спроса для 100-85% = 0,767
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: Roman3R від 08 Квітень 2010, 15:02:41
Цитата: plotpik
есть складской корпус
Цитата: Sergey U.
ДБН В.2.5-23-2003
Цей ДБН не поширюэться на складські будівлі .

Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: hi_tech від 08 Квітень 2010, 15:08:26
Roman3R, пришел и все испортил :)
Ну раз кто виноват известно, остается вопрос что делать?

Читаем темы http://eom.com.ua/index.php/topic,1010.0.html и http://eom.com.ua/index.php/topic,81.0.html
Качаем:
РТМ 36.18.32.4-92
http://secpro.narod.ru/13dowloads/ntdsecpro/21lit/PTM361832492.zip
Пособие к "указаниям по расчету электрических нагрузок" (вторая редакция). ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=348
Книги по проектированию электроснабжению промышленных предприятий, например
Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок:
http://letitbit.net/download/fc1984433230/elsnab2.rar.html

В РТМ и Пособии находим последовательность расчета, в книгах для компрессоров Ки = 0.7.
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: Roman3R від 08 Квітень 2010, 16:21:14
Цитата: plotpik
Какой коэффициент спроса нужно взять на шкаф?
ВНТП 03-86 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ . Табл. 6 . Коэффициент использования оборудования :  в период максимальной нагрузки- 0,92 , среднегодовой - 0,62 .
Назва: Re: Коэффициент спроса для холодильных установок
Відправлено: plotpik від 12 Квітень 2010, 20:02:16
Всем доброго вечера
Спасибо всем ответившим на вопросы
Может быть кто-нибудь сумеет ответить на следующий вопрос возможна ли нижеописанная
схема электроснабжения :
От  двух секций двухтрансформаторной подстанции подается электроснабжение на расположенный  в электрощитовой складского корпуса двухсекционный щит от которого
запитаны и холодильные агрегаты по 75кВт и вентиляция и освещение и другая нагрузка - такая
схема электроснабжения возможна?