Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: sbal від 01 Квітень 2010, 10:46:34
-
Прошу прощения за размещение вопроса именно здесь!
Имеется "на руках" проект встроенной ТП 10/0,4 кВ, 4 шт. 630 кВА ТСГЛ-630, помещение под тр-ры (10х3,5м) разделено 3-мя сетками. Разрезов нет, связаться с автором проекта не представляется возможным по времени. Вопросы:
- сетка до потолка?
- или, в ообщем, каково свободное пространство от потолка "вниз" и вдоль всего помещения?
По инфе из Инета по центру вдоль помещения вроде как свободная зона от потолка до 0,4 м, но нет уверенности..
Мозгую над пожарной сигнализацией и в затруднении. Прошу помощи!!
-
проект встроенной ТП 10/0,4 кВ, 4 шт. 630 кВА ТСГЛ-630, помещение под тр-ры (10х3,5м) разделено 3-мя сетками. Разрезов нет, связаться с автором проекта не представляется возможным по времени. Вопросы:
- сетка до потолка?
- или, в ообщем, каково свободное пространство от потолка "вниз" и вдоль всего помещения?
Боюсь помочь в этом вопросе могут либо автор проекта
либо представитель заказчика, курирующий строительство или эксплуатацию объекта, т.к. если трансформаторы сухие
ТСГЛ-630
и устанавливаются в отдельном
помещении под тр-ры (10х3,5м)
что допускается п. 4.2.117 ПУЭ (если это не вызывает осложнений в эксплуатации и при проведении ремонтных работ), то при этом необходимости в разделении 3-мя сетками
помещения нет. Если же сетки предусматриваются, то скорее всего их высота 1,8...2 м
-
PrepsuPatha, спасибо! Посмотрел габариты трансов: от пола до верха шин ~2 м, высота помещения - 3,9 м. Не думаю, что "что-то" будет размещено прямо к потолку.
Подождем, может еще кто-то выскажется :)
-
Посмотрел габариты трансов: от пола до верха шин ~2 м
Согласно каталогам ОАО "Укрэлектроаппарат" высота выводов шин ТСГЛ-630/6(10) составляет 1260 мм от головки рельса.
-
Ну пусть 1,5 :), я не рулю в этих супертрансах, взял по максимуму из инфы для разных модификаций (в проекте производитель не указан).
Вот еще, между парами трансов - Кронштейны А-20 УХЛ4, к ним из подвала заходят кабеля 10 кВ, Врожденная логика мне подсказывет, что высота расположения этих кронштейнов не будет превышать, скажем, 2 м, вот только как они крепятся?
-
Разрезов нет, связаться с автором проекта не представляется возможным по времени.
Ну пусть 1,5 , я не рулю в этих супертрансах, взял по максимуму из инфы для разных модификаций (в проекте производитель не указан)
Врожденная логика мне подсказывет, что высота расположения этих кронштейнов не будет превышать, скажем, 2 м
Вот именно так, при отсутствии исходных данных, рождаются убеждения о качестве проектных работ, построенных на догадках, логике и интуиции, после чего складывается мнение о компетентности проектировщиков в частности и проектных организаций в общем :D
-
PrepsuPatha, полностью согласен!
Просто я попал в безобразную ситуацию (впервые за последние годов пять), хода назад нет, о причинах говорить не имеет смысла. Если прошерстишь форум, подобная просьба тоже первая. Не оправдываюсь, проясняю типа.
Короче проехали :)