Назва: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 10:34:55
Помогите-подскажите, сама не могу рассчитать...
Садовый кооператив питается по АС 3х70, напряжение 10 кВ, косинус фи у потребителей приближается к 0,93. Какую максимальную нагрузку можно запитать по этой схеме?
Заранее благодарю за помощь!
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: tuilri від 01 Квітень 2010, 10:43:10
Садовый кооператив питается от трансформаторной подстанции 10/0,4 скорей всего. Узнайте мощность трансформаторной подстанции и все
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 10:47:18
tuilri, дело в том, что нам как раз предстоит замена трансформатора. В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых. Вот поэтому и надо рассчитать  мощность
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: PrepsuPatha від 01 Квітень 2010, 10:52:29
По проводу с сечением жил
Цитата: e-le
АС 3х70
(пропускная способность жилы 265 А)
напряжением
Цитата: e-le
10 кВ
по трем фазам при равномерной загрузке можно передать мощность 4,59 МВА, что при коэффициенте мощности
Цитата: e-le
0,93
соответствует  4,27 МВт

Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 10:54:35
Bobertigra, кабельная линия, длина 300м. у потребителей мощность не одинаковая, но надо исходить из того, что трансформатор сотка питал 100 участков
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 10:56:59
А как вы не зная мощности выделенной на участок собираетесь рассчитать общую нагрузку?
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 10:58:11
 Bobertigra, как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:00:09
PrepsuPatha, получается так много... что-то я не разберусь...
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:01:24
Цитата: e-le
как всегда - по таблице из ДБН. получится ориентировочно
Ну так от этого и плясать надо! Посчитайте мощность всех участков с учетом добавления новых. Выберите трансформатор. Пропускную способность провода вам любезно предоставил PrepsuPatha :)
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:04:14
Bobertigra, не умею выбирать трансформатор, не знаю, как рассчитывать высоковольтные сети! Поэтому и обратилась с вопросом к профи... я надеялась получить конкретный ответ. подсказки "как сделать" меня не спасают, к сожалению :(
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: tuilri від 01 Квітень 2010, 11:05:36
мощность равна = корень из трех*265*10*0,93=4270кВт=4,27МВт
так получили 4,27
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:10:34
tuilri, меня немножко смущают эти мегаватты. может, я что-то напутала в постановке задачи?
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:12:03
Я так понимаю ваша задача определится с выбором нового трансформатора в ТП? Если это так то сначала нужно посчитать мощность потребителей которых эта ТП будет питать. По дбн 100 домиков садовых товариществ (3,5кВт на домик) потребляют 52кВт, и тр-ра 100кВА вполне достаточно.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Andjl від 01 Квітень 2010, 11:12:22
Я так розумію тут заготовочку розрахунків треба!!
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: sashkoMTM від 01 Квітень 2010, 11:13:07
Цитата: Bobertigra
не зная мощности
+1

Якщо будуть нові абоненти (збільшення потужності), то необхідно отримати ТУ на ел.постачання. Від вказаної потужності в ТУ відштовхуватись.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:14:45
Цитата: sashkomtm
Якщо будуть нові абоненти (збільшення потужності), то необхідно отримати ТУ на ел.постачання. Від вказаної потужності в ТУ відштовхуватись.
Самая мудрая мысль сегодня :thumbsup:
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:16:15
Andjl, я лише хочу зорієнтуватися в даному конкретному випадку. хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:17:23
Цитата: e-le
хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Так сечение провода ВЛ не маленькое! Чего же вы хотите?
В вашем случае это скорее хорошо, т.е. скорее всего мощность тр-ра в ТП можно будет спокойно увеличить при надобности. Другое дело, что без ТУ вы его все равно не замените.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:17:55
щоб отримати ТУ в опитувальному листі треба вказати необхідну потужність... а виходить щось забагато! :(
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: tuilri від 01 Квітень 2010, 11:18:10
Может вы напутали с сечением провода АС. У вас что трансформатор 100кВа питался от линии АС 3х70?
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:19:47
Bobertigra, значит, я не с той стороны подошла к проблеме. надо было промолчать про сечение КЛ
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:21:43
Цитата: e-le
щоб отримати ТУ в опитувальному листі треба вказати необхідну потужність
Так ее же надо посчитать сначала, а как, если вы не знаете выделенной мощности на участок?
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Bobertigra від 01 Квітень 2010, 11:23:16
Давайте так: вы выясните выделенную мощность на участок в ваших сетях, а мы поможем вам рассчитать мощность тр-ра.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: PrepsuPatha від 01 Квітень 2010, 11:24:19
Цитата: e-le
трансформатор сотка питал 100 участков
Цитата: e-le
предстоит замена трансформатора. В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых
Судя по всему трансформатор 100 кВА в данный момент перегружен. Если имеют место частые срабатывания автоматики, то следует заменить его как минимум на следующую ступень (160 кВА).
В эпоху постмодернизма значение
Цитата: e-le
стоит вопрос о прирезке нескольких новых
каждый волен трактовать по своему. Для одного несколько - это 3-5, для другого - 100...200.
Если планируется добавить до 50 участков, то рационально будет заменить трансформатор на 250 кВА, если больше, то соответственно мощность будет больше.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:25:25
Bobertigra, хорошо, спасибо! я постараюсь выяснить все точно, ато приходится общаться с внештатным электриком кооператива в телефонном режиме - и вот такие накладки получаются...
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 01 Квітень 2010, 11:27:08
PrepsuPatha, спасибо! я предполагала, что надо будет просто взять тр-р на ступеньку выше. но меня озадачили подтвердить цифрами и я растерялась...
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Andjl від 01 Квітень 2010, 11:27:29
Маєте максимально можливу потужність яку може передати ваша  ПЛ 10 кВ - 4,27 МВт.! Ра***те тепер к-ть будиночків шо приєднюються і існуючі!! Відкриваємо ДБН дивимось яка потужність будинку, що відповідає кількості будиночків! Знаходимо потрібну потужнісь яку і задаємо в опитовий лист!! А далі ТУ вам в допомогу, :D
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Electrician від 01 Квітень 2010, 12:10:21
Цитата: e-le
меня немножко смущают эти мегаватты
не смущайтесь  :), провода высоковольтных ВЛ, выбираются, как правило, не столько по допустимому току, как по механической прочности и часто работают в "пол-силы"
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: O.S. від 01 Квітень 2010, 15:46:54
Quote (selected)
В кооперативе сейчас 100 участков, но стоит вопрос о прирезке нескольких новых

Тут ключове слово "нескольких". Якшо скажете, скільки саме, тоді й потужність нового транса на ТП легко знайти. Тільки треба точно знати: зараз від транса 100 кВА живиться тільки ті 100 дачних будиночків, про які ви згадали, чи може ще шось, про що ми не знаємо?

Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: V.D. від 02 Квітень 2010, 13:14:05
Возможно в садовом товариществе еще есть насосная - мощность которой тоже необходимо учесть - а если будет перспектива по увеличениюплощадей товарищества - возможно и перспектива змены насосов на более мощные . Ну и наружное освещение
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: Бригадир від 02 Квітень 2010, 18:34:26

Цитата: tuilri
так получили 4,27
т.е до 4,72 Мвт, хоть 5 Ватт.
Цитата: e-le
хочу отримати конкретні кіловати, а виходять - мегавати
Цитата: tuilri
Может вы напутали с сечением провода АС. У вас что трансформатор 100кВа питался от линии АС 3х70?
Цитата: Electrician
не смущайтесь  Smiley, провода высоковольтных ВЛ, выбираются, как правило, не столько по допустимому току, как по механической прочности
Цитата: e-le
надо было промолчать про сечение КЛ
Так КЛ или ВЛ? В начале было АС 3х70.
Назва: Re: Схема электропитания садового кооператива
Відправлено: e-le від 06 Квітень 2010, 11:04:58
Большое спасибо всем за помощь!
Действительно, как оказалось, сечение - верное, но марка АСБ. Я пересчитала по указаниям PrepsuPatha и tuilri, подставила в формулу соответствующее значение допустимого тока и получила 3,38 МВт. Порядок тот же, в принципе.
Еще раз спасибо за дельные советы!