Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Project від 01 Квітень 2010, 09:06:08
-
Хотелось бы разобраться в следующем вопросе:
Есть котельная которую по ТУ нужно запитать по второй категории от двух трансформаторных подстанций. В тех же ТУ написано "застосувати пристрій, що забезпечує захистмереж і ТП від перевантажень, ОБМЕЖЕННЯ споживання електроенергіі ПОНАД ДОЗВОЛЕНУ потужність, функцію захисту від підвищення напруги в мережі (типу ПЗР)". Имея разрешенную по ТУ мощность 180 кВт я выбираю два одинаковых ПЗР по аварийному режиму (на 180 кВт). Теперь возникает вопрос: в рабочем режиме у меня по каждому вводу может "пройти" ток для нагрузки 180 кВт, т.е. потребитель может взять в рабочем режиме около 360кВт. Получается нарушаю ТУ "ОБМЕЖЕННЯ споживання електроенергіі ПОНАД ДОЗВОЛЕНУ потужність". Помогите разобраться :)
-
Разве потребитель будет питаться одновременно от двух вводов? Питание идет только от одного ввода через АВР.
-
нет, питание идет от двух вводов одновременно ;). Внутрянку я не проектирую, но знаю что ВРУ будет на 2 работающих ввода
-
Одновременно от двух вводов? А в ВРУ эти вводы на разные секции заводяться или на одну? Нужто знать точно ли происходит работа одновременно от двух вводов. Обычно на входе ВРУ АВР ставят.....как в вашем случае я не в курсе
-
работа одновременно от двух вводов, после ВРУ типа "восьмерка" идет две секции шин
-
Имея разрешенную по ТУ мощность 180 кВт я выбираю два одинаковых ПЗР по аварийному режиму (на 180 кВт)
Да, а непосредственно в щитовой котельной установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.
-
установить ограничитель мощности трансформаторного включения или еще один ПЗР, который подключить на сумму токов взаимнорезервирующих вводов.
Может поставить 2 ПЗР у потребителя в щитовой и "завязать из на сумму токов"? (не хотелось бы ставить еще и третий ПЗР). Если можно покажите подобную схемку "сумматора"
-
Може есть ПЗР с двумя вводами?
-
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)
-
Може есть ПЗР с двумя вводами?
О таком пока не слышал :)
Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность
-
Дать задание изготовиетлю ПЗР пускай изготовит такое. Ведь там ничего сложного нет - один контроллер контролирует два ввода на суммарную мощность
Да похоже это то что нужно, как выглядит это задание и как в проекте отписаться что есть такая вот суммирующая функция 2-х ПРЗ?
-
Сначала надо узнать у производителя сможет (захочет) ли он сделать такое, при положительном ответе - обговорить с ними в какой форме давать ему задание. В проекте отписать в пояснительной записке или общих данных (если из чертежей не понятно).....лучше будет конечно просто в спецификации указать тип этого ящика и все (тип пускай изготовитель даст)
-
ок, буду узнавать :thumbsup:
-
Да, действительно производитель ПЗРов может изготовит "суммирующий" ПЗР для ввода 2-х кабелей, в таком случае ПЗР ставим в щитовой заказчика :)
-
у нас (Харьков) в ТУ сразу прописывают что ПЗР установить после учета на потребителе
-
Может у кого-то есть схема суммирующего ПЗР? Очень интересно как это реализовать.