Всем привет!
нужен срочно совет,
в щитке две нагрузки:
1. приточная камера Р=2,5кВт, 400В.
2. ККБ Р=14кВт, 230В.
т.е. трех фазная нагрузка равна 4,7А
однофазная нагрузка равна 79,5А
отсюда 1 автомат 3п 16А; 2-ой 1п 100А.
а, установленная/расчетная мощность щита 2,5кВт+14кВт=16,5кВт
расчетный ток = 31,37А
Вопрос какой автомат будет на вводе?
-
14 кВт на одну фазу? Разве такое бывает? Что такое ККБ?
-
ККБ - Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
-
какой автомат будет на вводе?
На вводе 3п 100А,
а 1п принять 80 А
-
однофазная нагрузка равна 79,5А
Если это все же
электрическая нагрузка
то рационально было бы равномерно распределить нагрузку по трем фазам и установить
на вводе 3п 40 А
фидер на ККБ 3п 32 А
-
Для ясности нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).
-
электрическую нагрузку того вашого ККБ
по аналогии с кондиционерами и прочими холодильными машинами, можно примерно оценить - 14/3=4,7 кВт
-
14/3=4,7 кВт
:thumbsup:
-
Если и правда 4.7 кВт, то откуда тогда взялся ток аж 79,5 А?
Ну вобще зависимость между тепловой и электрической мощностю не такая простая, шоб просто делить на 3. Много зависит от конкретного типа компрессора, температуры охлаждения и т.д. По опыту скажу, шо иногда надо делить и на 4, иногда на 2...
Одним словом, подождем пояснений автора, а то пока мало исходных данных.
-
нада все ж узнать именно электрическую нагрузку того вашого ККБ, а не тепловую (которая 14 кВт).
Если ККБ с электрокалорифером то его тепловая мощность равна электрической .
-
Вопрос какой автомат будет на вводе?
А почему именно автомат, добавляющий лишнюю ступень селективности, а не просто выключатель или рубильник?
-
ККБ - Компрессорно-конденсаторный блок 14 кВт это не электрическая нагрузка а тепловая или охладительная
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт.
ККБ-38LZA125
-
ну тогда
http://goods.marketgid.com/goods/2530/5491695/
и и автомат 32 А
-
это электрическая нагрузка, холодопроизводительность = 36,6кВт
Ну от, значит с нагрузкой разобрались, и соответственно с током тоже (ток составляет 79.5 А, как вы написали). Тогда 1-полюсный автомат предварительно выбираем на 100 А. Теперь подальший шаг--надо выбрать характеристику того автомата (В, С или D). Для этого нужно ответить еще на 2 вопроса:
1. Какой пусковой ток у того ККБ
2. При какой характеристике достигается отключение 1-фазного КЗ за нормативное время (в Украине это 5 с (при системе TN), в Казахстане не знаю шо там за нормы).
Те ж вопросы, в принципе, можно задать и про первый автомат (который защищает проводник питания приточной камеры). Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?
Вот с этим разберемся, тогда и про вводной можна будет говорить.
И вообще, по ссылке мадо эта штука (ККБ) 3-фазная, а не 1-фазная. Всё же сколько там фаз?
-
Кстати, почему там аж 16 А при рабочем токе 4,7 А?
С єтим согласен. Можна на єту линию автомат на 10 А поставить
Всё же сколько там фаз?
Чесно сказать самому стало интересно. Ввёл в поиске марку єтого ККБ, и правда однофазная штуковина. Вот ссылка на техническую информацию. http://www.atek.ru/download/0/38lza.pdf (http://www.atek.ru/download/0/38lza.pdf)
Я думаю что вводной автомат для этого щита надо брать на 120 А (следующая ступень после 100 А).