Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: vuky від 30 Березень 2010, 13:20:53
-
Кто-то сталкивался с трансами, работающими как на напряжение 6/0,4 так и 10/0,4? Т.е. как я понимаю, с переключением обмоток.
-
как я понимаю, с переключением обмоток
По поводу изменения схемы соединения вторичных обмоток силового трансформатора - есть варианты в сети с изолированной нейтралью, например 0,4 кВ и 0,69 кВ в подземных сетях.
В вопросе речь идет об изменении схемы соединения первичных обмоток трансформатора. На практике не всё так просто, как в теории.
В сетях 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью (система TN)
Примечание 1. Трехфазные трансформаторы с заземленной нейтральной точкой на стороне низкого напряжения, которые применяются для питания электроустановок зданий и сооружений от сети высокого напряжения, для обеспечения эффективности автоматического отключения питания должны, как правило, иметь схему соединений обмоток "треугольник-звезда" или "звезда-зигзаг".
-
Кто-то сталкивался с трансами, работающими как на напряжение 6/0,4 так и 10/0,4? Т.е. как я понимаю, с переключением обмоток.
У нас был запрос от заказчика из Донецка с похожей задачей. это был передвижной асфальтный завод.
Я могу запросить у изготовителя возможность изготовления такого трансформатора под заказ (изготовление 70-80 дней). Для этого мне нужен запрос с указанием необходимых технических характеристик
на мыло aa@sea.com.ua, с указанием Ваших vuky контактных данных. Или пишите в личку.