Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 02:01:50
Добрый день (утро,вечер,ночь), товарищи!

Прошу помощи в выборе кабеля для питания наружного освещения территории 75х65м.

Делаю групповые сети для светильников с лампами ДНаТ 250. Разводка кабелями в земле. На одной группе максимум 4 светильника получается,т.е. 1 кВт.
Вопрос: какой кабель рациональнее всего применить? АВБбШВ? А есть ли 4 мм кв? (при такой нагрузке не грех в земле 4 мм кв. проложить).  
Какие еще марки кабелей используются для прокладки в земле?

Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C, то бишь я могу использовать двухжильный кабель (делаю однофазную запитку).

P.S. А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 26 Березень 2010, 07:45:49
Цитата: Spacedreamer
Какие еще марки кабелей используются для прокладки в земле?
В типовом А5-92-07 есть таблица рекомендуемых марок для прокладки в земле.
Цитата: Spacedreamer
Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C
Тогда не забудте про п.1.7.145: сечение PEN не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию.
Цитата: Spacedreamer
P.S. А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления?
Вас наверное все таки интересует косинус светильника с лампой ДНаТ, а не лампы, т.к.:
"Чтобы увеличить cos φ, производится компенсация реактивной мощности. Для этого в ОС с газоразрядными натриевыми лампами высокого давления  включается еще один элемент – компенсирующий конденсатор.
В сетях 220-280 V компенсирующий конденсатор подключается по схеме параллельной компенсации. Такое подключение еще называют параллельно компенсированным соединением – электромагнитный ПРА соединяется с конденсатором между фазой и нулевым проводником (параллельно к цепи тока в лампе). Этот подход позволяет поднять значение cos φ до 0,85 – 0,98.
"
Косинус конкретного светильника с лампой ДНаТ можно посмотреть в каталоге. Удачи :thumbsup:
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: O.S. від 26 Березень 2010, 10:21:24
Quote (selected)
Вопрос: какой кабель рациональнее всего применить? АВБбШВ? А есть ли 4 мм кв?

Кабель АВБбШв перерізом жил 4 кв.мм. існує (навіть 2,5 є), так що можна ним. Згідно п. 2.3.37 "для КЛ, що прокладаються у грунті (...) треба застосовувати переважно броньовані кабелі".
Хоча як варіант можна прокласти АВВГ чи ВВГ, але в трубі двостінній типу ДКС.
Порівняйте вартість обох варіантів і прийміть рішення, яке дешевше.


Quote (selected)
Кстати, по ПУЭ сеть освещения можно делать по системе TN-C

Можна, але вра***те шо заборонено після поділу PEN-провідника на РЕ- і N- провідники знову об"єднувати їх в спільний PEN-провідник.

Quote (selected)
А какой cos fi у ламп ДНаТ высокого давления

Залежить від типу застованої ПРА, треба дивитись в конкретному каталозі.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Андрійка від 26 Березень 2010, 10:55:55
http://cablecompany.com.ua/gofrotruba - здеся цены на кабели для сравнения. Я прокладывал АВВГ, класс изоляции на 1 кВ непосредственно в земле, ИМХО можно (но не рекомендуется), замечаний экспертизы не было, правда то для временного электроосвещения. Алюминиевый однозначно.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Roman3R від 26 Березень 2010, 11:04:37
Цитата: Андрійка
можно (но не рекомендуется)
"Едиными техническими указаниями по выбору и применению силовых кабелей" прокладка кабелей АВВГ разрешена в земле (траншее)
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 13:13:50
Цитата: Roman3R
А ссылочку на сие указания можно?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Андрійка від 26 Березень 2010, 13:18:36
Лови
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 13:26:50
Цитата: Bobertigra
Тогда не забудте про п.1.7.145: сечение PEN не менее 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию
Следующий пункт 1.7.146 даёт ссылку на п. 1.7.137, который в свою очередь ссылается на табличку, в которой указано, что при сечении фазного проводника меньше 16мм, сечение нулевой жилы должно быть равно сечению фазной.  ::)

Цитата: O.S.
Можна, але вра***те шо заборонено після поділу PEN-провідника на РЕ- і N- провідники знову об"єднувати їх в спільний PEN-провідник
А если я в ВРУ делаю разделение на РЕ и N проводники, могу ли я с этого ВРУ также вывести неразделенный PEN проводник на отдельный щит наружного освещения? По моему никто мне не запрещает это сделать.  :-[
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 13:33:34
Цитата: Roman3R
"Едиными техническими указаниями по выбору и применению силовых кабелей" прокладка кабелей АВВГ разрешена в земле (траншее)
Таки да, для кабелей "...на номинальное напряжение до 1,0 кВ включительно" разрешается прокладывать АВВГ.
В таком случае зачем в
Цитата: O.S.
трубі двостінній типу ДКС
?

Также вопрос в том, действуют ли вообще "ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ И ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ" выпуска 1977 года на Украине, а может есть аналог "украинского производства" так сказать.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: O.S. від 26 Березень 2010, 13:47:56
Не знаю, шо там за "Указания", але практично в усіх каталогах виробники кабеля АВВГ пишуть щось типу "Не рекомендуется для прокладки в земле". До того ж, практика показує, що АВВГ, прокладені в землі, часто виходять з ладу (досвід спілкування з монтажниками, які приходили до мене і вимагали замінити АВВГ на броньований кабель або засунути АВВГ в труби). Ну і про п. 2.3.37 ПУЕ я вже згадував. Все-таки гл. 2.3 ПУЕ випущена в 2008 році, а ті "Указания" в 1977-му.

Щодо системи заземлення, то в п. 6.1.30 ПУЕ чітко написано:
"Освітлювальні мережі допускається виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ."
Виходить, TN-C не допускається.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Андрійка від 26 Березень 2010, 13:49:51
Цитата: O.S.
"Не рекомендуется для прокладки в земле". До того ж, практика показує, що АВВГ, прокладені в землі, часто виходять з ладу (досвід спілкування з монтаджниками, які приходили до мене і вимагали замінити АВВГ на броньований кабель або засунути АВВГ в труби)
Согласен :thumbsup:
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: 090 від 26 Березень 2010, 14:58:13
[url]http://cablecompany.com.ua/gofrotruba[/url] - здеся цены на кабели для сравнения. Я прокладывал АВВГ, класс изоляции на 1 кВ непосредственно в земле, ИМХО можно (но не рекомендуется), замечаний экспертизы не было, правда то для временного электроосвещения. Алюминиевый однозначно.

Экспертиза тоже не святая, может упустить из виду сей факт)))
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: SKlim від 26 Березень 2010, 15:10:55
O.S., ПУЕ, п. 6.3.15  
Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП).[/b] Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 15:52:35
Цитата: O.S.
Щодо системи заземлення, то в п. 6.1.30 ПУЕ чітко написано:
"Освітлювальні мережі допускається виконувати з такими системами заземлення: ТN-С-S, ТN-S, ТТ та ІТ."
Виходить, TN-C не допускається.
Цитата: SKlim
O.S., ПУЕ, п. 6.3.15  
Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП).[/b] Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
::)

А не подскажет кто ссылку на расчет потерь напряжения при равномерно распределенной нагрузке по длинне?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: andery від 26 Березень 2010, 15:55:12
У нас (Закарпатье, Ужгород) все кабельные линии 0.4кВ прокладывают АВВГ или ВВГ без труб (под дорогами и пересечение с коммуникациями конечно в трубах). Так было когда я начал проектировать и так и остается, так и советовали мне старшие проектировщики у которых я учился. За 5 лет ни один кабель из строя не вышел. Бронированный кабель для внешнего освещения, как по мне так - перебор, хотя могу ошибаться.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 16:00:50
Цитата: andery
Бронированный кабель для внешнего освещения, как по мне так - перебор
Как по мне, так тоже перебор. У меня нагрузка на группу максимум 1 кВт. Ну может чуть больше, с учетом cos fi. АВБбШВ - перебор. Хотя объект серьезный, может все таки его закопать? Ну, гуру?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 26 Березень 2010, 16:12:22
Цитата: Spacedreamer
А не подскажет кто ссылку на расчет потерь напряжения при равномерно распределенной нагрузке по длинне?
Хорошо расчет описан в Кноринге "Справочная книга для проектирования электрического освещения"
Для равнораспределенной нагрузки момент можно посчитать как мощность всех приборов умноженная на длину кабеля до центра нагрузок.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 26 Березень 2010, 16:26:50
Вот таблица которой я пользуюсь для расчетов падения напряжения. За исходный вариант спасибо Electrician.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 26 Березень 2010, 16:42:18
Цитата: Bobertigra
Вот таблица которой я пользуюсь для расчетов падения напряжения
Спасибо. А это получается для равномерно распределенной нагрузки расчет?
Немного непонятно зачем длина линии дублируется (вверху таблички и дальше в ней).
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 26 Березень 2010, 16:48:07
Это для любой длины :D Вписываете длину участка линии и мощность потребителей которая питается этим участком линии. Если потребитель один, то и участок один. Если цепь разветвленная, то участков столько сколько ответвлений. Коэф-т С берете из таблицы, в зависимости от напряжения, кол-ва фаз, материала проводника. В общем прочитайте Кноринга сначала.
Столбцы можно добавлять и удалять, в зависимости от потребностей :)
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Березень 2010, 19:37:53
А не поделится кто электрической схемой подключения ламп ДНаТ?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Sergey U. від 27 Березень 2010, 20:07:22
Цитата: Spacedreamer
А не поделится кто электрической схемой подключения ламп ДНаТ?

такую схему что ли?
http://anp.prom.ua/p201730-dnat-100-natrievye.html
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Spacedreamer від 27 Березень 2010, 20:55:38
Да, сгодится и такая. Спасибо.
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Андрійка від 29 Березень 2010, 13:35:40
Цитата: O.S.
Хоча як варіант можна прокласти АВВГ чи ВВГ, але в трубі двостінній типу ДКС.
Подскажите, пожалуйста, где найти, и производителя если можно, буду благодарен...
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 29 Березень 2010, 13:49:31
Производителя чего?
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Андрійка від 29 Березень 2010, 13:58:31
Цитата: Bobertigra
Производителя чего?
труб двохстінних типу ДКС
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: Bobertigra від 29 Березень 2010, 14:01:23
Ну это собственно DKC, а еще КОПОС.
http://www.kopos.ua/site/chranicky-kabelove.php (http://www.kopos.ua/site/chranicky-kabelove.php)
http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/dwustennye_truby/ (http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/dwustennye_truby/)
Назва: Re: Подземная "кабельная сеть" для наружного освещения
Відправлено: ODIN від 21 Вересень 2011, 19:57:41
Прокладываю всегда АВВГ в земле в подиэтиленовых трубах для кабельной прокладки. Стомость трубы смешная, единственное монтажники больше парятся. Но когда подписываешь официальный договор с госпредприятием на гарантию 10 лет на работы и кабель, 10 раз подумаешь прежде чем кинуть в сырую землю ( возле моря ) АВВГ.  Ну и никто входной контроль кабеля не отменял :). Даже если он стрельнет через пару лет, то это реальный бок производителя, по крайней мере ос своей стороны ты сделал все что мог...

Ну это собственно DKC, а еще КОПОС.
[url]http://www.kopos.ua/site/chranicky-kabelove.php[/url] ([url]http://www.kopos.ua/site/chranicky-kabelove.php[/url])
[url]http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/dwustennye_truby/[/url] ([url]http://dkc.kiev.ua/index/produkcija/dwustennye_truby/[/url])


Не смешите меня... Вы пробывали хоть раз поучавствовать в тендере с этими трубами ? Продукция этих производителей очень хорошая и очень надежная, я не спорю, но реалии сегодняшнего дня напоминают нам старую поговорку: " Что занабто, то не здраво"