Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: CC19 від 14 Березень 2010, 17:18:56
-
Согласно ПУЭ: допустимые длительные токи приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С
Какая будет температура кабеля при токе N < длительно допустимого, при темп. окружающего воздуха +25 и земли + 15°С? Может есть какая-то формула или таблицы?
Нужно для того, чтоб забить в Ексель, и потом при вводе мощности выбирало кабель по длит. доп. току, потери напр., проверка по КЗ, возможно й выбор автомата.
-
Посмотри ГОСТ 28895-91 там в п.3 из первой формулы можно вытащить конечную температуру.....в формуле I - подставлять текущий ток, t - время на протяжении которого конечная температура выйдет на полочку.
-
ГОСТ 28895-91 там в п.3
Это не то, формула катит только дла КЗ и не учитывает естественное охлаждение кабеля. При t=бесконеч. ток равен 0 :(
-
В библиотеке электромонтера есть выпуск 219 "Нагрев проводников и защита предохранителями в сетях до 1000В"...тем есть формулы, можно посчитать....правда те формулы основываются на таблицах ПУЭ, т.е. не с нуля считается......но можно хотя бы оценить
-
Вот оформил в экселе. Сделал только для определения температуры. Можно было бы чтобы отображало график выхода на установившуюся температуру, но как сделать чтобы график был динамический я не в курсе.
-
Вот это оно :thumbsup:. Год назад полностью скачал библиотеку монтера, но ни разу не смотрел :D.