Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Spacedreamer від 13 Березень 2010, 21:24:46
-
Добрый день!
При проектировании ВЛИ столкнулся с проблемой концевого крепления СИП.
Проблема в том, что концевую опору на участке поставить не получится. Думаю, может поставить трубостойку метра 3,5-4, но сомневаюсь, что выдержит.
Или может все зависит от правильного монтажа трубостойки?
Прошу совета как организовать концевое крепление без установки опоры.
На приложенном чертежике видна ситуация.
-
Spacedreamer, глянь трубостойку с СИП (в dwg)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=172
-
Неплохо, как вариант. В принципе при желании можно и к хлипкому ларечку прикрутить.
А не встречали вариантов с установкой трубостойки в землю с бетонированием? Типа труба-опора.