Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: zema від 10 Березень 2010, 17:34:08
-
Делаю проект, что-то уже зациклился.
Я правильно понимаю:
Пожаротушение
1. Топочная - п. 8 таблица 3. НАПБ Б-06-004 -2005
2. Помещение под емкость диз. топливо - п. 38 таблица 3. НАПБ Б-06-004 -2005
3. Покрасочная камера - п. 25.3 таблица 3. НАПБ Б-06-004 -2005
4. Краскоприготовительная лаборатория п. 18.1 таблица 3. НАПБ Б-06-004 -2005
5. Помещение для хранения красок п. 38 таблица 3. НАПБ Б-06-004 -2005
Все остальные помещения -АПС
-
Для перечисленных Вами помещений я бы сделал ссылки на другие пункты НАПБ Б-06-004:
И соответственно АУПТ
- Покрасочная камера – п. 1 таблица 4.
- Краскоприготовительная лаборатория (аналогично клееприготовительная) - п.20.1 таблица 3.
АПС
- Помещение для хранения красок (я полагаю явл. расходной кладовой с площадью менее 50 кв.м) - п.15 таблица 3.
- Помещение под емкость дизтоплива (температура вспышки менее 120 С, площадь менее 500 кв.м)– п.35.1 таблица 3.
- и др.
-
да, наверное так будет правильнее! :-[
Как считаете, производственный цех (пост подготовки, рихтовочны стапель, пост подготовки и т.д) можно отнести к п. 49 табл 3 тогоже НАПБ
-
Постмотрите еще: ВНТП-СГіП-46-16.96 Підприємства автомобільного транспорту і автотранспортні підприємства АПК України
http://rapidshare.com/files/164440388/VNTP-SGiP-46-16.96.djvu
табл 66
Пункт 4 Ваш
-
CC19, старина, просьба РАР-ом порезать на кусочки и в файловый архив забросить, не все (я в том числе) с рапиды качать могут.
-
наверное так
По покрасочной камере и приготовительной лаб.: вчера был не прав, т.к. п. 25.3 табл.3 относится к этим помещениям напрямую.
Пост подготовки и рихтовки: предполагаю п.п. 18.2 и 18.3 таб.3. – АПС.
По стапелю рихтовки, может быть - категория Д и тогда п.1.14, как Вы думаете?
-
в файловый архив забросить
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=973
просьба РАР-ом порезать на кусочки
sbal, это принципиально? а если целиком?
-
ZoloS9479, Ваша доброта не знает границ! :D
А "кусочки", подумалось, если закинули на рапиду, значит >16 мБ и отписал "автоматом"
-
Пост подготовки и рихтовки: предполагаю п.п. 18.2 и 18.3 таб.3. – АПС.
По стапелю рихтовки, может быть - категория Д и тогда п.1.14, как Вы думаете?
Это одно помещение, и подходит сюда:табл 66
Пункт 4 Ваш
-
Есть ещё один занятный документик:
Р 3107938-0301-89 "Перечень категорий помещений и сооружений автотранспортных и авторемонтных предприятий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов взрывоопасных и пожароопасных зон по правилам устройства электроустановок"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=974
-
подходит сюда:
Цитата: CC19
табл 66
Да, но более корректной была бы всеже ссылка на п.46 таб.3 НАПБ Б.06.004
-
Вот это уже оно :)
-
ВНТП-СГіП-46-16.96 табл 66
или
ДБН В.2.3-15:2007 п 8.50
-
Внимательно читайте, там тоже само, Вам подходит:
в одноэтажных наземных гаражах I и II степеней огнестойкости при общей пло-щади помещений 7000 м2 и более, IIIа степени огнестойкости при площади 3600 м2 и более, III и ІV степеней огнестойкости при площади 2000 м2 и более;
осталось пощитать площадь и узнать степень огнестойкости. Но в лю бом случае у вас не более 2000
-
zema, ДБН В.2.3-15:2007 тут с какого боку? Цех...
-
ДБН В.2.3-15:2007 не подходит к цеху по рихтовке и окраске автомобилей.
Случайно на него наткнулся и обратил внимание,что его п 8.50 ДБН В.2.3-15:2007 подозрительно похож на табл 66 ВНТП-СГіП-46-16.96
-
zema, поосторожней, америкоский принцип прецедентного юр.права Укр.МЧС - рыбке зонтик :D