Ситуация следующая: имеется телефонный кабель, проложенный вдоль одной из внутренних стен забора в земле (кабель уже смонтирован), вдоль этой же стены необходимо смонтировать опоры охранного освещения. По ПУЭ (п.2.4.77 и табл. 2.4.5) расстояние от ЛПВ до опоры - 10м =-0 (по ПУЭ местность ненаселенная).
Есть ли нормы уменьшающие это расстояние?
-
Может здесь есть то, что надо табл.7.1
P.S. и таже таблица в ВНТП 112-92
-
ВНТП 112-92
ВНТП 112-92 у нас заменен на НТП 112-2000, его и изучаю.
Sergey U. спасибо :thumbsup:.
-
посмотрел НТП 112-2000, есть там приложение Д "Минимальные расстояния от кабелей связи, трубопровода кабельной канализации до других подземных и наземных сооружений при сближении и пересечении с ними", но как бы это не было парадоксально, про опоры там ни слова ???.
-
про опоры там ни слова
да в нашем ДБН 360-92 в приложении 8.1 табл.2 то же самое, про опоры ни слова, только для силовых кабелей 0,5м.
В ВБН В.2.2-45-1-2004 табл.7.2 расстояние в стесненных условиях 2м (в насел.местности) и 5 м (в ненасел.местн.), при выполнении условия прокладки кабеля в в металлической трубе или покрытии швеллером длиной в обе стороны относительно опоры на расстояние не менее 3 м и все!
-
Sergey U., в наших ПУЭ стесненые условия распространяются только на населенную мощность, а в ненаселенной - никаких "поблажек"
Вот и "чешу репу" чего делать ????
-
Уважаемый Generator, по опыту согласований, связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры. Объясняют они свою неуступчивость наводками заземлителя на кабеля связи (даже оптические!)
-
связисты на это расстояние смотрят строго, но их волнует расстояние до заземляющего устройства опоры.
sportal, уменьшить расстояние можно или нет ????
-
Пробуйте договориться со связистами, мне согласовывали 7 м