Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: vuky від 03 Березень 2010, 18:17:44

Назва: Расстояние от открытой теплотрассы диам. 1000 мм до РП/ТП
Відправлено: vuky від 03 Березень 2010, 18:17:44
Ребят, подскажите плз, где это смотреть, в ПУЕ не нашла, в ДБН 360-92 тоже. Нужно на расстоянии 10 м от метровой трубы тепла установить РП/ТП. Другого места нет. (
Назва: Re: Расстояние от открытой теплотрассы диам. 1000 мм до РП/ТП
Відправлено: PrepsuPatha від 03 Березень 2010, 21:07:57
Цитата: vuky
где это смотреть

Что касается электрических сетей
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=209-97-%EF&chk=4/UMfPEGznhhlmG.ZiiTu0WTHI40ss80msh8Ie6
Цитата: ПОЕМ
5. Охоронні зони електричних мереж встановлюються:
...
за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;

Возможно есть более жесткие требования в технологических нормативах по теплопроводам
Назва: Re: Расстояние от открытой теплотрассы диам. 1000 мм до РП/ТП
Відправлено: vuky від 04 Березень 2010, 14:50:04
вот их и ищу, наверное.
Назва: Re: Расстояние от открытой теплотрассы диам. 1000 мм до РП/ТП
Відправлено: PrepsuPatha від 04 Березень 2010, 18:13:51
Цитата: vuky
вот их и ищу, наверное.
Для Украины ДБН В.2.5-39.2008 - Теплові мережі
Для России СНиП 41-02-2003 - Тепловые сети
(оба прилагаю)

И там и там - см. приложение Б
Назва: Re: Расстояние от открытой теплотрассы диам. 1000 мм до РП/ТП
Відправлено: vuky від 09 Березень 2010, 12:43:38
большое спасибо. )