Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?
Спасибо большое :)
-
У вас кабельная линия или воздушная?
http://www.tf-cable.com/downloads.html
-
кабель ВВГ 4х240
-
пока можно поискать здесь
http://eom.com.ua/index.php/topic,1760.0.html
-
кабель ВВГ 4х240
Типовых проектов на такое дело нет, уж очень большой кабель, нужно рассчитывать опоры на мех. прочность или искать другие решения прокладки кабеля. А от расчета уже и будут зависить опоры и пролеты.
-
Да и расчеты явно неэлектрического характера....Вот даже не знаю какое решение более приемлимо, наверное придется поднапрячь начальство, пусть выделяет людей, которые могут рассчитать пролеты, стрелы провеса и т.п. и состыковать с нормативными. Или же придумать что-нибудь попроще.
-
Из своего опыта: установить опоры с одинаковым расстоянием не всегда представляется возможным для временного электроснабжения. Поэтому смотрите (решайте) по месту. Главным критерием будет конечно высота провеса кабеля до земли. В местах пересечения с дорогой (даже временной, например на стройплощадке) рекомендую брать минимальную высоту 7 м, т.к. с меньшей высотой будут проблемы с проездом транспорта (например миксера ин. производства).
-
когда для временного электроснабжения используют прокладку кабеля по опорам с креплением к тросу, какое расстояние должно быть между опорами, какие используют при этом опоры или где об этом можно почитать?
Рекомендую по старым архивам найти давно отмененный СН 85-74 - Инструкция по прокладке кабелей напряжением до 110 кВ. Там вопрос прокладки кабелей на тросе освещен довольно подробно, а позже в переизданиях этот раздел практически выбросили.
Опоры подходят почти любые - стальные трубы, стойки СВ, СК, СЦ и пр., лишь бы высота позволяла. Мы обычно применяем стойки СВ-105 или СВ-95.
Кроме того, на заводах электромонтажных изделий рекомендую поискать продукцию типа ОУК, ОУП - обхваты концевые и промежуточные, тросовые зажимы, анкеры, натяжные муфты, кабельные подвесы (лучше всего ПКН) и пр.
-
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
-
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
-
Задам наивный вопрос: А в кабель в земле - это совсем не подходит?
присоединяюсь, потому как, например, в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Не поддерживаю - бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование на месяц или даже неделю (строительство, ликвидация объектов и пр.), после чего кабели и шкафы (ящики) вполне пригодны для дальнейшей эксплуатации в другом месте. Городить для таких целей СИП с дорогой арматурой или рыть траншеи нецелесообразно, поэтому кабели допускается прокладывать на тросе.
Основополагающий фактор здесь - сечение кабеля
4х240
9.4 Расстояние между анкерными креплениями несущего троса определяется проектом и должно быть не более 100 м. Расстояние между промежуточными креплениями должно быть не более: ...
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
Но, повторюсь, Инструкция СН 85-74 отменена СНиП 3.05.06-85, где прокладке кабеля на тросе особое внимание не уделено.
-
12 м - при прокладке больше двух кабелей сечением 70 мм² и во всех случаях прокладки кабелей сечением от 95 мм² и выше.
жесть...это сколько же опор нужно!
-
Есть примеры исполнения прокладки по забору? Так можно?
http://eom.com.ua/index.php/topic,1424.30.html
-
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
-
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Лучше скажите где поощряются :) - Поощряются только заказчиками и подрядчиками, а для любой согласовывающей организации или экспертизы, особенно в жилой зоне, такое решение - лишние заботы (попытался использовать эвфемизм).
-
PrepsuPatha, готов подписаться под каждым Вашим словом: "бывают ситуации когда необходимо запитать по временной схеме электрооборудование ...", но тем не менее, повторюсь - в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
Если не сказать больше - "очень не поощряются". В таком случае - брать ТУ, брать Генплан - и к согласовывающей организации общаться. В принципе - если опоры будут устанавливаться по территории стройки - то не вижу ничего страшного, но нужно будет пообщаться с ПОСовцами - чтоб кабели не мешали кранам, буронабивным механизмам и пр....
А вот если по городской земле - то на свой страх и риск. Расчеты - можно попробовать найти у тех, кто проектирует контактную сеть - они просчитывают подобные вещи.
-
в Киеве не очень поощряются подобные "воздушки"
=-0 =-0 =-0
в Туле этот вариант не прошел бы согласование энергонадзора ни за что... кабель на тросе - до 16мм2
http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.0.html ответ №7
:)
-
Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)
-
Не рекомендується, але іноді ложать. Якщо це для тимчасового ел.постачання, то думаю можна.
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6 (п. 1.7.137 ПУЕ)
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0? =-0
-
Тільки 3х6+1х4 не можна, треба 4х6
ПУЭ: Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). :(
-
с целью экономии служба заказчика и предложила вариант кабеля по опорам, чтобы не рыть траншею и не проектировать СИП......все это будет проходить по территоии заказчика....это неделеко от аэропорта Борисполь....с Облэнерго согласований никаких не будет, потому что ТП абонентская......вопрос только в том, на каком расстоянии раставить опоры или как рассчитать эти пролеты?
-
devchonka, ну они совмещены, и? :)
-
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0? - все равно не понятно :-[
-
devchonka, ну они совмещены, и?
O.S., но он (PEN)
менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию
, поэтому низзя :)
-
для чего же тогда выпускают 3х6.0+1х4.0
для переносных шнуров, ИМХО, а не для
стационарно проложенных кабелей
кстати, опережая возражения, что мы говорим о временном электроснабжении, замечу, что в ПУЭ написано, что к электроустановкам временного электроснабжения предъявляются те-же требования по безопасности, что и к "постоянного"
-
для переносных шнуров
, а где прочитать? Почему именно шнуров, кабель - он и в Афр. кабель
-
я ж написала - ИМХО :) думаю нигде этого не почитать
отмаза одна - ПУЭ запрещает (ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений ;) ) главу я указала: Совмещенные нулевые защитные и нулевые
рабочие проводники (PEN-проводники)
:)
-
ты на всяк случай почитай ваше ПУЭ! удостоверься, что нет разночтений
та уже прочитал ;) все сходится
-
та уже прочитал
не сомневалась в тебе :)
-
ХЗ навіщо їх випускають, ці 3х6+1х4...Я сьогодні про це думав, так нічого в голову і не прийшло. Загадка ::)
-
по привычке
-
Какие
с целью экономии служба заказчика и предложила вариант кабеля по опорам, чтобы не рыть траншею и не проектировать СИП......все это будет проходить по территоии заказчика....это неделеко от аэропорта Борисполь....с Облэнерго согласований никаких не будет, потому что ТП абонентская......вопрос только в том, на каком расстоянии раставить опоры или как рассчитать эти пролеты?
Какие опоры хотите применять? В принципе в свое время, когда я проектировал троллейбусные линии - контактники расставляли опоры на расстоянии 30м. Опоры были ОКМ-12 (металлические)
Но думаю что для времянки стройки нужно брать чаще -метров через 15-20. И опоры типа СК-120 (ж/б). Но опять же все зависит от веса кабеля и допустимого момента (на излом/изгиб) опоры. Эти расчеты делают те, кто контактную сеть проектируют.
У меня их нет, увы :(