Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: 090 від 20 Лютий 2010, 20:26:20
-
Возникла проблема с подвесом СИП н металлических опорах освещения. Можно ли применить такое решение при строительстве коттеджного городка?
-
А в чем собственно сложности?
См. вложение, если нужен весь каталог, то могу выслать!
Или здесь - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=484
И для информации - http://eom.com.ua/index.php/topic,471.0.html
-
Нет ли на это дело типовой серии?
Первично спрашивал об этом здесь (http://eom.com.ua/index.php/topic,4123.msg29203.html#msg29203).
-
Нет ли на это дело типовой серии?
Первично спрашивал об этом здесь ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,4123.msg29203.html#msg29203[/url]).
К сожалению нет, только то что озвучил выше, а что арматура для круглых опор не подходит?
-
а что арматура для круглых опор не подходит?
Дело не в арматуре, а в расчете опор. Неоднократно видел (уверен, не только я) как мет. опоры используются в качестве угловых и концевых, в одной из работ именно так и сделал. При рассмотрении документации был задан вопрос, а где расчет? С тех пор закладываю ж/б опоры, тем более что среди них присутствуют одностоечные (безподкосные) опоры.
-
Дело не в арматуре, а в расчете опор. Неоднократно видел (уверен, не только я) как мет. опоры используются в качестве угловых и концевых, в одной из работ именно так и сделал. При рассмотрении документации был задан вопрос, а где расчет? С тех пор закладываю ж/б опоры, тем более что среди них присутствуют одностоечные (безподкосные) опоры.
Согласен!