Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: 090 від 20 Лютий 2010, 20:26:20

Назва: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: 090 від 20 Лютий 2010, 20:26:20
Возникла проблема с подвесом СИП н металлических опорах освещения. Можно ли применить такое решение при строительстве коттеджного городка?
Назва: Re: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: Sergey U. від 21 Лютий 2010, 21:39:23
А в чем собственно сложности?
См. вложение, если нужен весь каталог, то могу выслать!
Или здесь - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=484

И для информации - http://eom.com.ua/index.php/topic,471.0.html
Назва: Re: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: Generator від 21 Лютий 2010, 21:55:07
Нет ли на это дело типовой серии?
Первично спрашивал об этом здесь (http://eom.com.ua/index.php/topic,4123.msg29203.html#msg29203).
Назва: Re: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: Sergey U. від 21 Лютий 2010, 22:03:17
Нет ли на это дело типовой серии?
Первично спрашивал об этом здесь ([url]http://eom.com.ua/index.php/topic,4123.msg29203.html#msg29203[/url]).

К сожалению нет, только то что озвучил выше, а что арматура для круглых опор не подходит?
Назва: Re: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: Generator від 21 Лютий 2010, 22:42:15
Цитата: Sergey U.
а что арматура для круглых опор не подходит?
Дело не в арматуре, а в расчете опор. Неоднократно видел (уверен, не только я) как мет. опоры используются в качестве угловых и концевых, в одной из работ именно так и сделал. При рассмотрении документации был задан вопрос, а где расчет? С тех пор закладываю ж/б опоры, тем более что среди них присутствуют одностоечные (безподкосные) опоры.
Назва: Re: ВЛИ 0,4 кВ на металлических опорах
Відправлено: Sergey U. від 22 Лютий 2010, 18:29:49
Цитата: Generator
Дело не в арматуре, а в расчете опор. Неоднократно видел (уверен, не только я) как мет. опоры используются в качестве угловых и концевых, в одной из работ именно так и сделал. При рассмотрении документации был задан вопрос, а где расчет? С тех пор закладываю ж/б опоры, тем более что среди них присутствуют одностоечные (безподкосные) опоры.
Согласен!