Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: AlexB від 17 Лютий 2010, 14:58:12

Назва: Крепление по сайдингу
Відправлено: AlexB від 17 Лютий 2010, 14:58:12
Уважаемые коллеги!

Столкнулся с проблемой, крепления опусков молниеприемной сетки по сайдингу. Проблема состоит в том, что боюсь стандартные аксесуары могут быть оттянуты проволокой со временем из-за того, что металл у сайдинга тонкий.
Если кто сталкивался с такой проблемой прошу посоветовать.

p.s. Если есть чертеж буду благодарен.
Назва: Re: Крепление по сайдингу
Відправлено: Николай Шумыгора від 17 Лютий 2010, 15:42:33
Сразу прошу простить, если не до конца представляю конструктив крепления сайдинга.

Что бы облегчить нагрузку на облицовочный материал необходимо жесто закрепить катанку на переходе кровля/стена - тогда держатели на стене будут выполнять только роль направляющих.
Если этого недостаточно или невозможно выпонить, тогда:
-следует крепить стенные держатели на профиль сайдинга;
- если позволяет толщина утеплителя и материал стен, использовать саморезы большей длины - закрепится прямо в стену.