Доброго всем вечера.=)Я только недавно стал заниматься проектированием так что за неправельно поставленные вопросы прошу сильно не ругать :-[ Вот возник один вопрос:какое расстояние между ТП и концевой опорой?И где это регламентируется?ПУЭ читал не нашел...
-
Надо слегка уточнить вопрос. Речь про КТП с воздушным вводом 10 кВ? Мощность ТП?
-
неправельно
НеправИльно
-
В том то и дело что у нас пока нет топосъемки....Просто знаем что там есть КТП и временная опора,а мы спроектировали новую опору(пересечка с автодорогой)и теперь ее должны подключить к КТП....
-
неправельно
НеправИльно
Понял,буду исправлятся ::)Просто сегодня был тяжелый день :D
-
Вообще-то делай от 3 до 5м. Ссылку в нормах дать не могу. Но во многих типовых встречал такое. И в экспертизе тоже заставляют так делать. хотя ссылку на норматив дать не могут
Вот например здесь 407-3-494.88
-
Pooh Посмотрите серию 3.407.1-143. вып.1 " Ж/б поры ВЛ-10кВ на базе стоек..." . Если не изменяет память(давно не дела) на листе где схемы применения опор, дано расстояние от концевой опоры до КТП -5м
-
Спасибо :)!
-
Посмотри здесь http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=882
лист 4. Стр.10
-
Pooh Посмотрите серию 3.407.1-143. вып.1 " Ж/б поры ВЛ-10кВ на базе стоек..." . Если не изменяет память(давно не дела) на листе где схемы применения опор, дано расстояние от концевой опоры до КТП -5м
уточню. серия таже. выпуск тотже, страница 3.407.1-143.1.10 "Анкерная опора А10-1" . смотри там.
до 5 м.
-
Вообще-то делай от 3 до 5м.
Не забудь мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой....
-
Спасибо за советы!Пока остановились на "Анкерная опора А10МИ-3"...с СИП 1х95...А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?
-
Pooh, нет просто достаточно выдержать расстояние до КТП которое упоминалось в этой теме
-
Спасибо,учтем ;)
-
А что за мероприятия по исключению возможности проезда автотранспорта между КТП и опорой-нам следует обнести это место сеткой?
Сеткой обносить нет смысла, а вот прописать в проекте мероприятия стоит...чтобы когда какой-нибудь придурок захочет проехать между опорой и ктп(а такие случаи были), он бы не смог этого сделать....
лучший способб установка столбика в центре между ними...
-
Понятно..
-
Добрый день!Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось? :-[
-
Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось?
См. ГОСТ 27661-88
-
Есть два изолятора ПС-70Д и ПС-70Е;ПС -70Д устаревший,одинаков ли у них ток утечки?Или что то изменилось?
См. ГОСТ 27661-88
Спасибо :thumbsup:
-
Добрый день!Нам нужно установить КРУН(Якно-10) между двух опор.На каком расстоянии их надо устанавливать?
-
ПУЭ 7 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.
-
дима, А Вас не смутили следующие 2 момента:
1) теме уже больше 7 лет.
2) топикстартер из Украины, а вы даете ссылку на российское ПУЭ?