Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: MAKSIM від 18 Березень 2026, 09:59:53

Назва: Категорія надійності електропостачання офісів згідно ДБН В.2.5-23-2025.
Відправлено: MAKSIM від 18 Березень 2026, 09:59:53
Вітаю, колеги!
Об'єкт будівництва реконструкція спортивного комплексу під спортивно-розважальний комплекс з офісними приміщеннями.
У складі комплексу є будівля де розташовуються: паркінг, офісні приміщення, спортивні приміщення.
Офіси займають 6 поверхів загальною площею 2000кв.м (200людей). Кожний поверх (офісів) приблизно однакова площа.
На один поверх приблизно: 333кв.м (33людини)

При розрахунку навантажень для отримання ТУ згідно табл. 5.1 ДБН В.2.5-23-2025 потужність офісних приміщень віднесена до Ікатегорії надійності, але живлення щитів на кожний окремий офіс виконується за ІІкатегорією.

Підкажіть чи правильний хід думок?
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання офісів згідно ДБН В.2.5-23-2025.
Відправлено: Andrey_ka від 18 Березень 2026, 16:42:32
але живлення щитів на кожний окремий офіс виконується за ІІкатегорією.
Ви пануєте на кожний поверх свій ВРП?
На мій погляд у Вас:
ДБН В.2.5-23:2025, таблиція5.1
Будівлі установ, організацій, офісів (з умовною вистою до 47 м) за чисельності працівників від 50 до 1000 осіб - І категорія надійності
Назва: Re: Категорія надійності електропостачання офісів згідно ДБН В.2.5-23-2025.
Відправлено: MAKSIM від 18 Березень 2026, 18:37:24
Передбачаю всі офіси на окреме ВРП з АВР на вводі. На кожний офісний поверх окремий щит, а далі все залежить  від замовника як будуть здаватись оренду офіси. Чи одним приміщенням, чи дробить на декілька.

Дякую!