Відправлено: wulf від 06 Лютий 2010, 17:17:52
Здрасте!!Вопрос ко всем-кто может помочь.На объекте ставим УЗО с селективностью 0,03,при скачках напряжения срабатывает.Все линии проверены на сопротивление изоляции.Все приемники отключены от сети.УЗО исправно.Как с этим бороться без установки стабилизатора?
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: Generator від 06 Лютий 2010, 17:25:04
Скачки напряжения разве влияют на УЗО ????
Может схема собрана не верно. УЗО "вырубается" при включении нагрузки сразу или через какое то время?
P.S. От скачков напруги оборудование не выйдет из строя?
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: PrepsuPatha від 06 Лютий 2010, 17:29:34
УЗО однофазное или трехфазное?
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: wulf від 06 Лютий 2010, 17:35:56
Трехфазное.Производитель "Легранд".Схема собрана верно,повторяю срабатывает при скачках напряжения.От времени не зависит ,может без проблем работать 2-суток, а может срабатывать через каждые 5минут.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: PrepsuPatha від 06 Лютий 2010, 17:41:18
Некоторые электроприемники оснащаются встроенными ОПН, которые и могут срабатывать вследствие скачков напряжения. Если корпус этих электроприемников правильно заземлен, то результат срабатывания ОПН - срабатывание УЗО.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: Generator від 06 Лютий 2010, 17:43:37
Вот здесь (http://proekt.by/index.php?topic=8933.0) эта тема поднималась еще в марте-апреле 2009г и как бы это было не парадоксально, эту тему поднял пользователь Wulf.
Два последних поста вообщем то резонны.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: PrepsuPatha від 06 Лютий 2010, 17:55:07
Если УЗО срабатывает
Цитата: wulf
при скачках напряжения
когда
Цитата: wulf
Все приемники отключены от сети
  - ищите ОПН в самой сети.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: wulf від 06 Лютий 2010, 17:59:09
Generator,я ее и поднимал, но смотрю читать никто не умеет.Все приемники отключены от сети.УЗО исправно.Я тоже как говориться не первый день на передовой.Если в тех же условиях поставить 100мА то все в порядке и срабатываний не происходит,есть вариант №2 поставить АСКО.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: O.S. від 06 Лютий 2010, 18:07:46
1. Неизвесно, УЗО типа "А" (реагирует не только на переменку, а и на пульсирующие токи) или типа "АС" (реагирует только на переменку). если вариант №1 -- причина может быть в этом.

2. Неизвестна длина сетей после УЗО (если они оочень длинные, то УЗО тоже может сработать, хотя это маловероятно)

3. Возможно, какой-то красавец перепутал подключение N- и РЕ-проводников к какому-то из приемников (тоже наврядчи, но бывает)

4. Возможно, PrepsuPatha прав с версией про ОПН

есть еще пофантастичнее версии....Короче, так вслепую трудно сказать

Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: inspektorpo від 07 Лютий 2010, 11:09:44
Цитата: wulf
Все приемники отключены от сети
как отключены, автоматическими выключателями в РЩ или из розеток вилку вытянули?
Склоняюсь к этому
Цитата: O.S.
1. Неизвесно, УЗО типа "А" (реагирует не только на переменку, а и на пульсирующие токи) или типа "АС" (реагирует только на переменку). если вариант №1 -- причина может быть в этом.

2. Неизвестна длина сетей после УЗО (если они оочень длинные, то УЗО тоже может сработать, хотя это маловероятно)

3. Возможно, какой-то красавец перепутал подключение N- и РЕ-проводников к какому-то из приемников (тоже наврядчи, но бывает)
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: inspektorpo від 07 Лютий 2010, 11:17:34
К стати, хотя и не в тему. Дома постоянно вышибало РН "v protector", как говорится стою перед ним "гипнотизирую" напруга в норме, в том числе и по пределам срабатывания тоже, а оно клацает зараза. В итоге "хороший стук наружу вылез", буквально в тот же день выгорел автомат в РЩ дома. После замены оного все стало на круги своя. ;)
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: Electrician від 08 Лютий 2010, 13:57:31
У меня на даче, тоже периодически у народа выгорают холодильники и прочие э/приемники из-за временами повышающегося напряжения (перекосы фаз из-за неравномерной загрузки), но периодически напряжение и снижается - короче говоря, напряжение не вполне стабильно, так вот у меня на вводе периодически срабатывает УЗО (ИЭК, АД12). Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: devchonka від 10 Лютий 2010, 08:30:00
 
Цитата: Electrician
Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Electrician, спасибо, была такая же проблемма, но каталог посмотреть ума не хватило.... :thumbsup:
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: wulf від 10 Лютий 2010, 18:26:45
Спасибо  O.S.,  УЗО типа А.
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: Demuypr від 10 Лютий 2010, 22:13:32
Quote (selected)
.. у меня на вводе периодически срабатывает УЗО (ИЭК, АД12). Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Конструкция дифференциального автомата представляет собой соединение двух функциональных узлов: электронный модуль дифференциальной защиты и
автоматический выключатель. Электронный модуль состоит из дифференциального трансформатора тока, электронного усилителя с пороговым устройством, исполнительного электромагнита сброса и источника питания.

> и источника питания (ИП).
Может кто-то подсказать для чего он конкретно предназначен? То что ИП в данном устр-ве используется для питания электронного модуля в принципе ясно, но собственно хотелось бы узнать более конкретно
Назва: Re: Срабатывание УЗО
Відправлено: Demuypr від 10 Лютий 2010, 22:19:57
Quote (selected)
Может кто-то подсказать для чего он конкретно предназначен? То что ИП в данном устр-ве используется для питания электронного модуля в принципе ясно, но собственно хотелось бы узнать более конкретно
ХаХа На удивление многое дал простейший поиск в Google

Цитирую: Если .. ток утечки превышает значение уставки порогового устройства (например, пробой изоляции), последнее подает ток от источника питания на катушку электромагнита сброса, который сдергивает защелку механизма независимого расцепления выключателя и электрическая цепь размыкается.

Прошу прощения за беспокойство )