Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Generator від 06 Лютий 2010, 11:37:44
-
Форумчане, прошу помочь.
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм. к следующим светильникам производства корпорации "Ватра" :
ЛПП-08Уехn
НСП-18ВЕх
ЛСП-18УЕх
Если возможно, то каково максимальное сечение подключаемого кабеля для каждого светильника.
Может у кого паспорта на них имеются?
-
Скачать каталог ВАТРА (http://www.vatra.te.ua/download/VATRA-katalog_max-2009-RU.zip)
-
Скачать каталог ВАТРА ([url]http://www.vatra.te.ua/download/VATRA-katalog_max-2009-RU.zip[/url])
CEM, данный каталог у меня имеется. Там говорится только о наружном диаметре подключаемого кабеля.
Мне нужно сечение!
-
Коллеги помогите с вопросом.
Ну очень срочно нужно.
-
Generator, В справочнике 1975г наружный диаметр кабелей:
- ВРГ 3*2,5 - 12,2мм 3*4 - 13,1мм 4*2,5- 13,2мм 4*4 - 14,1мм
Других марок нет, кроме бронированых.
В каталоге "Ватра" - 6-12мм.(диаметр кабеля)
Конечно ВВГ будет тоньше, чем ВРГ.
-
ВВГ 3*4 - 12,2мм (диаметр) , думаю впихнуть можно, :)
Посмотри здесь
http://www.xlpe.com.ua/silovoykabelvvgvvgng.html
-
Леонідович, меня интересует, возможно ли подключение жилы сечением 4кв.мм к клемнику светильника.
-
Ну, извини, чо-то недопетрил, перетрудился видно! Имею дома 5 каталогов светильников разных фирм, нигде нет инфы о клемнике. Может не стоит замарачиваться, монтажники всё равно сделают по-своему!!! Понимаю, что помещение взрывоопасное.
-
Я как-то написал "Ватре" на почту (вопрос был про возможность применения акк. батарей в их светильниках), так через 2 дня ответили, очень качественно...Правда, щас выходные...
-
нигде нет инфы о клемнике. Может не стоит замарачиваться, монтажники всё равно сделают по-своему!!! Понимаю, что помещение взрывоопасное.
Монтажник монтажнику рознь. Просто не хочу, что бы получилось, что монтажник откроет светильник, а там клемник max на 2,5 кв. мм, если так получится, то будет мне "геморой" на мою голову :o (он мне не нужен), а объект действительно серьезный :thumbsup:.
O.S., спасибо за совет.
-
Я когда-то обращался в "Светловые технологии" с подобным вопросом, первый ответ был 4 мм2., потом пришол ответ только 2,5 мм2.
-
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм.
ГОСТ 15597-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.4.9. Для присоединения стационарных подвесных, потолочных, настенных и встраиваемых светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557 или другие контактные зажимы, обеспечивающие подключение медных, алюминиевых и алюмомедных проводов сечением до:
2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт;
4 мм2 - для всех остальных светильников.
-
Roman3R, спасибо за пост :thumbsup:.
По этому ГОСТу возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм? По моему нет.
-
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм?
Мое мнение что можно , так как в ГОСТе говорится о 2,5 мм2 - для светильников с лампами накаливания общей мощностью до 500 Вт . Светильники ARS с люминисцентніми лампами и в соответствии с тем же ГОСТ они относятся ко всем остальным светильникам
-
возник попутный вопрос: значит ли это, что к светильнику АRS можно подключить жилу кабеля сечением 4 кв. мм
ГОСТ 8607-82 СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
2.4.9. Для присоединения стационарных светильников к питающей сети должны быть предусмотрены электрические соединители или клеммные колодки по ГОСТ 17557, или другие контактные зажимы, обеспечивающие присоединение медных, алюмомедных и алюминиевых проводов сечением до:
2,5 мм2 - для светильников для жилых помещений;
4,0 мм2 - для светильников для общественных помещений.
Требование не распространяется на подвесные светильники для жилых помещений, кроме светильников, поставляемых на экспорт.
-
(вопрос был про возможность применения акк. батарей в их светильниках)
и можна поинтересоваться
-
Возможно ли подключить кабель сечением 4 кв.мм. к следующим светильникам производства корпорации "Ватра"
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
-
и можна поинтересоваться
Ну я питав, чи можна в їхні "Юпітери" (серія ЛВО, ЛПО) вставляти блоки аварійного живлення типу ES1 Inverlux. Відповіли що можна.
-
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
Геморно, категория ВI-а, к тому же в ПУЭ написано:
7.3.116. В осветительных сетях в помещениях со взрывоопасной зоной класса В-I прокладка групповых линий запрещается. Разрешается прокладывать только ответвления от групповых линий.
В помещениях со взрывоопасными зонами классов В-Iа, В-Iб, В-II и В-IIa групповые осветительные линии рекомендуется прокладывать также вне взрывоопасных зон. В случае затруднения в выполнении этой рекомендации (например, в производственных помещениях больших размеров) количество устанавливаемых во взрывоопасных зонах на этих линиях соединительных и ответвительных коробок должно быть по возможности минимальным.
-
Цитата: AleksandrPol от Сегодня в 16:46:15
А забить дополнительно в спецификацию клемник на 4 кв.мм нельзя?
Наверное имеется в виду установка в светильнике даного клемника вместо заводского
-
Светильники как правило изготавливаются заводом по ТУ и монтажник, тем более проектировщик не имеет права изменять его конструкцию ИМХО. А если ЧП, далее разбор полетов, кто будет крайний - мне оно надо?
P.S. Делал с утра запрос на завод, ответа пока не последовало :(.
-
Сегодня получил ответ - 4 кв.мм.
-
Хотелось бы знать: на сколько это официальное подтверждение??? И возможна ли на него ссылка?
А если ЧП, далее разбор полетов, кто будет крайний - мне оно надо?
-
Официальное письмо за подписью технического директора "ОСП Корпорация ВАТРА"
-
:thumbsup:, можно добиться, если захотеть!!! И себя оградить!!! :thumbsup:
-
Generator, а на какой адрес емэйла писал? а то часто сталкиваюсь тоже с такими проблемами
-
Запрос делал на этот адрес vatra@vatra.ru.
Ответ получил с этого адреса: vkk.vatrasnd@novatel.com.ua