Встановлюється газотурбінна установка ГТУ контейнерного виконання. ППКП, як такого, в складі установки немає. Функції керування і захисту розподілені між двома контролерами. За контроль загазованості, пожежну сигналізацію і автоматичне пожежогасіння відповідає окремий контролер. Теплові сповіщувачі встановлені. Аерозольні модулі пожежогасіння встановлені. Світло-звукові оповіщувачі встановлені. В наявності пристрій ручного запуску пожежогасіння і ключ блокування випуску вогнегасної речовини. Сигнали (сухі контакти) від теплових сповіщувачів надходять на контролер. Далі, в залежності від того, спрацював один сповіщувач у лінії чи два, контролером реалізується відповідний алгоритм. У першому випадку – зупинка турбіни, спрацювання сигналізації і відповідний сигнал на моніторі оператора. У другому – зупинка турбіни, спрацювання сигналізації, випуск аерозолю із затримкою 30 сек., відповідний сигнал на моніторі оператора.
Чи пройде експертизу проект встановлення цієї ГТУ без СПЗ? Адже фактично за протипожежний захист відповідає контролер протиаварійного захисту (ПАЗ). Напевно щось потрібно додавати?
-
якщо це технологічна установка, розташована поза будинками.... Вимоги дбн 56 на таке не розповсюджуються hmmmm