Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: alvo від 01 Лютий 2010, 16:14:12

Назва: Расстояние
Відправлено: alvo від 01 Лютий 2010, 16:14:12
на каком расстояние от водозабора (артезианская скважина возле больницы) можно вести кабеля 0,4 кВ и 10 кВ если СОЗ в радиусе 30 м? ???
Назва: Re: Расстояние
Відправлено: sashkoMTM від 01 Лютий 2010, 16:17:16
А як впливає
Цитата: alvo
СОЗ
на прокладання кабелю? Ту ж саму свердловину (насоси) потрібно заживити...
Назва: Re: Расстояние
Відправлено: alvo від 01 Лютий 2010, 16:33:36
Вот и я пока не могу понять... нашел что в снипе по водопроводу четко сказано, что нельзя вести трубопроводы любого назначения кроме самого водоснабжения в санитарно охранной зоне водозабора...  я виду кабеля от ТП к больнице возле скважины и выходит что в трубах пересекаю водопровод ???
Назва: Re: Расстояние
Відправлено: Roman3R від 01 Лютий 2010, 16:41:41
Цитата: alvo
выходит что в трубах пересекаю водопровод
Кабель в трубе это не трубопровод . Ограничений по прокладке кабелей нет , проложить в соответствии с требованиями ПУЭ .
Назва: Re: Расстояние
Відправлено: PrepsuPatha від 01 Лютий 2010, 21:20:34
Цитата: Roman3R
Кабель в трубе это не трубопровод
Зато артезианская скважина - трубопровод :)
Соответственно расстояние 0,5 м до обсадной трубы скважины (п. 2.3.70 ПУЭ-2009)

Но есть еще один нюанс - сталкивался с особыми требованиями по изоляции для погружных кабелей питания насосов питьевого водоснабжения (нетоксичность и т.п.). Возможно это касается и санитарных зон.