Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: andery від 05 Листопад 2007, 11:14:32

Назва: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 05 Листопад 2007, 11:14:32
Какие опоры используете для освещения дорог?
Есть ли у кого-то чертежи опор?  (у меня есть чертежи старых опор, в сканированом виде, если кому надо, могу выставить)
Как часто и надо ли заземлять опоры наружного освещения?

Заранне благодарен.
Назва: Re: Внешнее освещение
Відправлено: Manowar від 16 Лютий 2008, 19:49:37
Цитата: andery
Как часто и надо ли заземлять опоры наружного освещения?
В принципе мы заземляли группу опор от одного контура но это было строительство частного завода. Но по логике заземлять опору имеет смысл каждую отдельно.
Назва: Re: Внешнее освещение
Відправлено: 3oloS від 18 Лютий 2008, 12:13:36
Опоры освещения металлические.gif (801.94 KB) (http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=a2cctzi1nth&thumb=4)
По поводу заземления опор-
6.1.45.    Під час виконання захисного заземлення освітлювальних приладів зовнішнього освітлення слід виконувати також приєднання залізобетонних і металевих опор, а також тросів до РЕ-провідника в мережах із ізольованою нейтраллю і до РЕN-провідника – у мережах з заземленою нейтраллю.(ПУЭ)
Назва: Re: Внешнее освещение
Відправлено: andery від 18 Лютий 2008, 16:31:03
Опоры освещения металлические, другие
http://www.uploading.com/ru/files/A3YOIVVM/opori.rar.html
Назва: Re: Внешнее освещение
Відправлено: Yurgen від 19 Лютий 2008, 07:41:23
Исспользуем для освещения дорог опры железобетонные на базе вибрированных стоек длиной 9,5м и 10,5м. Откуда они взялись можно почитать тут http://www.ensto.ru/index/verkonrakennus/designingutilitynetworks/designinstructions.html .
 
Назва: Re: Внешнее освещение
Відправлено: Solid від 19 Лютий 2008, 08:08:52
http://www.rosa.pl/start_ros.html http://www.sofit.com.ua/rus/catalog/455:55/10/ - опоры польского производства (если кроме освещения ничего больше не будет - без совместной подвески с ВЛ-0,4)
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 19 Січень 2009, 22:58:22
Опоры освещения металлические, другие
[url]http://www.uploading.com/ru/files/A3YOIVVM/opori.rar.html[/url]
Эта ссылка нерабочая :(. Подскажите, где еще можна посмотреть каталог опор наружного освещения?
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Сугор від 19 Січень 2009, 23:11:11
andery, Я, обычно, в проекте забиваю опоры "ЭМКО", если честно, то по качеству - отстой. Если кабель в земле то фундамента достаточно для заземления, а если ВЛ то согласно ПУЭ  для "Нуля" необходимо повторное заземление.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 19 Січень 2009, 23:48:59
К четвергу в файловый архив постараюсь выложить два каталога по опорам наружного освещения производства РФ.
Так что если не горит подождите мальца.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Noc-S від 20 Січень 2009, 20:35:11
Каталог по опорам http://www.elmont.com.ua/elmonter_cat.html :thumbsup:
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 22 Січень 2009, 21:22:15
Как и обещал, вот каталоги:
1. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=339 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=339)
Второй выложу чуть позже.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 22 Січень 2009, 23:07:53
2. http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=344 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=344)
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Сергей Ликург від 30 Січень 2009, 15:24:05
Предлагаем опоры для освещения дорог оцинкованные, метод горячей оцинковки. Поможем с расчетом параметров, индивидуальный заказ. Пишите sergey.k@likurg.com.ua   
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 04 Лютий 2009, 22:42:04
Подскажите расстояние от опор наружного освещения к проезджей части дороги...В ДСТУ пишут 1,5 м, дорожники не соглашаюся говорят что их ДБН гласит не менее 4м...я там такого не нашла :-[
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 04 Лютий 2009, 22:49:20
дорожники не соглашаюся говорят что их ДБН гласит не менее 4м...я там такого не нашла :-[
Просто не соглашаться это проще всего.
Требуй от них конкретный пункт конкретного ДБНа на который они опираются, если нет, вежливо просишь их идти лесом :)
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 05 Лютий 2009, 08:25:04
0.6
Цитата: Irina
Подскажите расстояние от опор наружного освещения к проезджей части дороги...В ДСТУ пишут 1,5 м, дорожники не соглашаюся говорят что их ДБН гласит не менее 4м...я там такого не нашла
А что за ДСТУ? Я брал как правило 0.6м....
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Electrician від 05 Лютий 2009, 10:00:59
Выглянул в окно, посмотрел - какие там 4 метра, там вообще опор нет  :D. А если серьезно, то учитываю ширину наших тротуаров (от проезжей части до стены здания), пускай эти самые дорожники покажут свой ДБН (интересно, какой? сейчас поищу), тем более достаточно просто пройти по городу и посмотреть на реальные опоры
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Electrician від 05 Лютий 2009, 10:08:16
ДБН 2.3-5-2001
7.12 Опоры светильников следует располагать за пределами проезжей части с учетом категории ули­цы и дороги на расстоянии от внешнего края бордюра или предохранительной полосы до поверхности опоры не менее, м:

магистральные улицы и дороги:

непрерывного движения                                     1,5
регулируемого движения                                    1,0

улицы и дороги местного значения                               0,75

Примечание 1. В ограниченных условиях и при реконструкции, а также в случае использования опор для подвешивания контактной сети на магистральных улицах и дорогах непрерывного и регулируемого движения допускается уменьшение указанного расстояния до 0,75 м с повышением высоты бордюра до 20 см, а на улицах (дорогах) местного значения - до 0,5 м при условии отсутствия на них автобусного или троллейбусного движения, а также движения грузовых автомобилей.
http://www.budinfo.com.ua/dbn/117.htm - это ссылка на ДБН
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: KV від 06 Лютий 2009, 16:01:14
Посмотрите здесь, есть разные оцинкованные опоры для освещения дорог
http://www.tf-cable.com/downloads.html (http://www.tf-cable.com/downloads.html)
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 07 Лютий 2009, 19:10:46
Спасибо :). Не в ДСТУ, а в этом ДБН 2.3-5-2001, я ошиблась.
 Был разговор с дорожниками, я ссылалась н ДБН, а они не хотят соглашаться, говорят что не знают что такое предохранительная полоса...может кто-то расшифрует...
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: мадо від 08 Лютий 2009, 01:51:36
a = 1.61м – ширина кузова автомобиля. c = 1,305м – ширина колеи. x= 0,5+0,005·v - расстояние от кузова автомобиля до оси дороги (зазор безопасности). y= 0,35+0,005·v - расстояние от кузова до обочины (предохранительная полоса). v - расчетная скорость для данного типа автомобиля[/color][/color]
может оно ???
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: мадо від 08 Лютий 2009, 01:54:28
Если терпит до понидельника Я всё узнаю . У сменя с дорожниками свои счеты .
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 09 Лютий 2009, 19:38:30
Узнайте если не сложно :-[
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: мадо від 10 Лютий 2009, 08:56:59
"Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений"
п. 4.16. Между проезжей частью и бортовым камнем (окаймляющими плитами или лотками) для магистральных улиц и дорог должны  быть предусмотрены краевые предохранительные полосы шириной, м:
 дороги скоросного движения - 1,0
 магистральные улицы непрерывного движения - 0,75
 магистральные улицы и дороги общегородского и 
районного значения регулируемого движения -  0,5

Есть еще примечание  - но документ плохо отсканирован  :(.

предохранительные полосы - еще называется полоса безопасности
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: мадо від 10 Лютий 2009, 09:01:32
ГОСТ Р 52399-2005 "Геометрические элементы автомобильных дорог"

3.2 полоса безопасности: Специально подготовленный участок дорожного полотна, примыкающий к границе проезжей части, который допускает регулярные заезды транспортных средств для избегания аварийных ситуаций.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: OBON від 26 Лютий 2009, 09:45:04
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, где посмотреть, как и чем "заряжают" опоры уличного освещения при подводе питания кабелем в земле, либо обьясните.
1- условия выбора какими проводами/кабелями проводка внутри опоры, медь/алюминий, минимальное. сечение, крепление кабелей/проводов внутри опоры, (высота 6м и более), нужно ли разрабатывать крепеж кабелей/проводов внутри опор или есть типовые решения.
2- какой тип щитка или клеммной коробки существует для установки внутри опоры для подвода и разделки подводящего кабеля, ссылку на завод-изготовитель если можно, заказывается отдельно этот щиток или - комплектная поставка с опорой. Мне попалась информация только на ТВ1 иТВ2. Кто производит - информации не имею, поставляется ли комплектно с опорой или нужно заказывать отдельно - не знаю. Применение клеммной коробки с клеммами для установки внутри опоры при количестве опор со светильниками менее 20шт., какие клеммники применяют, размер коробки и тип, его установка внутри опоры.
Очень надеюсь на консультацию. Заранее спасибо.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 26 Лютий 2009, 10:00:26
OBON,
Как "заряжают" можна посмотреть на черетеже.
Чертеж не мой, так что извините если чей-то чертеж выставил.
1. Этого я никогда не делаю, сечение меди 3х1.5 или 3х2.5 по нагрузке освещение.
2. По щитку не подскажу.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: OBON від 26 Лютий 2009, 15:16:50
Как "заряжают" можна посмотреть на черетеже.
Чертеж не мой, так что извините если чей-то чертеж выставил.
...
Спасибо за оперативный ответ и за чертеж. Но мои вопросы этот чертеж мне не прояснил. А почему медь? Это где-то рекомендуется, или все же можно алюминий? Разница в цене ощутимая, да и метраж набирается не малый, на одну опору - около 10м, на сотню - 1000м. Так как проводка внутри опоры защищена от окружающей среды, может применять провод?, что тоже уменьшает цену прокладки? Где можно почитать про это для наружного освещения? Заранее спасибо консультантам.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 27 Лютий 2009, 08:06:45
OBON,
Я в этом не специалист - думаю можно и провод. По поводу меди, тоже каких-то сильных аргументов нет, алюминий использую тока для прокладки наружных сетей в земле. Остальное медь. Думаю проблемы не будет если взять аллюминий.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Stvm від 27 Лютий 2009, 09:10:51
ZoloS9479,
Добрый день. В архиве есть Ваша "Типовые решения СИП в .dwg"

Нужны типовые для оптического самонесущего кабеля (типа восьмерки).
Может и это есть ??
Заранее СПС
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2009, 09:40:40
Здрасте  :)
Дак там в описании и комментариях вроде все описано, что это переконвертированные (pdf2cad) из pdf  в dwg узлы креплений и ответвлений СИП электроснабжения из "ПОСІБНИКа з проектування та будівництва повітряних ліній напругою до 1 кВіз застосуванням самоутримних ізольованих проводів виробництва ЗАТ «ЗАВОД «ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та лінійної арматури NILED". А в вашем варианте это оптический самонесущий кабель. Думаю сослаться в проекте конкретно на этот типовой, но  с использованием оптического кабеля будет неправильным. Конструктивно они разные (точно за оптику не скажу, посмотрел несколько ссылок по запросу),  значит вес другой, пролеты другие, да и зажимы СИПовские точно не подойдут, пока смотрел оптокабель нашел такие крепления http://www.rdcam.ru/index-37.htm, но в принципе, как основу эти узлы использовать можно, если конечно нет конкретно типовика для самонесущей оптики
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Stvm від 27 Лютий 2009, 09:49:30
Я знаю, что узлы другие. В руках держу. И каталог Нилед под рукой.
Дело в обыкновенной человеческой лени. :)

Придется чертить. :(

Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: blak від 27 Лютий 2009, 10:01:03
Цитата: OBON
А почему медь? Это где-то рекомендуется, или все же можно алюминий? Разница в цене ощутимая, да и метраж набирается не малый, на одну опору - около 10м, на сотню - 1000м. Так как проводка внутри опоры защищена от окружающей среды, может применять провод?, что тоже уменьшает цену прокладки? Где можно почитать про это для наружного освещения? Заранее спасибо консультантам.
Согласно п6.6.16 р6 ПУЭ 2006г. только гибкий медный провод.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: OBON від 27 Лютий 2009, 17:39:55
Цитата: blak
Согласно п6.6.16 р6 ПУЭ 2006г. только гибкий медный провод.
Здравствуйте всем, здравствуйте "blak"
Пишу в порядке обсуждения и дискуссии ПУЭ п.6.6.16 . Этот пункт ПУЭ относится к главе 6.6 "Осветительные приборы"  Поэтому предполагаю, что речь идет о проводке клеммная колодка светильника - непосредственно до держателя лампы, тоесть внутри осветительного прибора, как и написано в данной главе 6.6 ПУЭ. Ведь гибкость нужна для оборудования которое подвержено передвижению или вибрации. В нашем случае опора - стационарное устройство. Двигающейся частью может служить либо консоль для консольных светильников либо подвесной светильник (могут в некоторых случаях  передвигаться либо раскачиваться от ветра). Если же руководствоваться этим пунктом расширительно, то получается что к светильникам у входа в здание и у крыльцов на улице надо применять  гибкий провод аж с щитка,  ну или от ответвительной коробки. С внутренним освещением знаком давно как проектировщик, таких замечаний по применению гибкого провода не было, светильники применялись стационарные не на подвесах.  Кстати, у подвесных светильников - гибкий провод от клеммной колодки в торце подвеса до держателя лампы. Вот мое понимание вопроса, возможно не верное. Хотелось выслушать несколько мнений, подкрепленных более понятной ссылкой на другие источники или экспертизой, но тоже  со ссылкой.
Заранее благодарен за участие.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Yurik від 27 Лютий 2009, 17:58:00
Цитата: OBON
Если же руководствоваться этим пунктом расширительно, то получается что к светильникам у входа в здание и у крыльцов на улице надо применять  гибкий провод аж с щитка
Ну это вы загнули, а в пункте ПУЭ действительно написано, что ответвление должно быть гибким. Хотя смысла не вижу
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: OBON від 27 Лютий 2009, 19:59:01
[
Ну это вы загнули, а в пункте ПУЭ действительно написано, что ответвление должно быть гибким. Хотя смысла не вижу
Здравствуйте еще раз.
Уважаемый "Yurik" привел или сделал "ЗАГНУТОСТЬ" в тексте специально, чтобы подчеркнуть, что п.6.6.16 ПУЭ по моим соображениям НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ шире главы ПУЭ 6.6 "Осветительные приборы" и только. Применение гибкого провода внутри "Осветительного прибора" оправдано по условиям "шевеления" при профилактических и монтажных работах  внутри прибора. Ну а за пределами Прибора у меня вызывает сомнение, о чем и было сообщение.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: lighter від 17 Березень 2009, 11:33:49
Цитата: OBON
2- какой тип щитка или клеммной коробки существует для установки внутри опоры для подвода и разделки подводящего кабеля, ссылку на завод-изготовитель если можно, заказывается отдельно этот щиток или - комплектная поставка с опорой. Мне попалась информация только на ТВ1 иТВ2. Кто производит - информации не имею, поставляется ли комплектно с опорой или нужно заказывать отдельно - не знаю. Применение клеммной коробки с клеммами для установки внутри опоры при количестве опор со светильниками менее 20шт., какие клеммники применяют, размер коробки и тип, его установка внутри опоры.
Очень надеюсь на консультацию. Заранее спасибо.
Как правило, поставщики опор предлагают электрощитки для установки во внутрь опор с габаритами соответствующими нише в опоре. Чаще всего щитки заказываются отдельно. Основные хар-ки - диапазон сечения подводящего кабеля (в основном 16-35 мм.кв.) и кол-во предохранителе (1 или 2). В случае необходимости установки 3-х - 4-х светильников берут щиток на 2 предохранителя и запараллеливают. Предохранители подбирают исходя из характеристик светильников.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 17 Березень 2009, 20:07:28
Підкажіть будь-ласка...Чи допускаеться прокладати кабельну лінію для живлення опор зовнішнього освітлення в тілі насипу автодороги? В моєму випадку насип коливається від 0,6 м до 4 м, а кабельна лінія не повинна прокладатись на глибині більш ніж 2,5 м....
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 17 Березень 2009, 20:44:47
Підкажіть будь-ласка...Чи допускаеться прокладати кабельну лінію для живлення опор зовнішнього освітлення в тілі насипу автодороги? В моєму випадку насип коливається від 0,6 м до 4 м, а кабельна лінія не повинна прокладатись на глибині більш ніж 2,5 м....
Насколько я понимаю, у нас в РФ этого делать нельзя, и в том числе согласно типовика А5-92-22 8).
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 17 Березень 2009, 20:57:58
Эсли прокладывать кабель для наружного освещения согласно А5-92-22(отступать 1 м от насыпи -  расстояние к полотну автодороги будет составлять 4м) и не будет выдерживатся нормативная освещенность...
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 17 Березень 2009, 21:03:34
Эсли прокладывать кабель для наружного освещения согласно А5-92-22(отступать 1 м от насыпи -  расстояние к полотну автодороги будет составлять 4м) и не будет выдерживатся нормативная освещенность...
Irina, если это вопрос, то вот мой ответ: увеличивайте мощность светильников, либо количество опор для создания нормативной освещенности :thumbsup:.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 17 Березень 2009, 21:10:23
Цитата: Irina
а кабельна лінія не повинна прокладатись на глибині більш ніж 2,5 м....
Irina, а на чем интересно ЭТО основано ???!
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Irina від 17 Березень 2009, 21:17:49
Обосновать к сожалению не могу...так как слышала со слов опытного проектировщика... :-[
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Generator від 17 Березень 2009, 21:26:24
Обосновать к сожалению не могу...так как слышала со слов опытного проектировщика... :-[
Цитата из ПУЭ (изд. 6)
Quote (selected)
2.3.84.Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Других норм, я к сожалению не знаю ???
Хотелось бы просветится по поводу максимальной глубины заложения КЛ в том или ином случае :thumbsup:!
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: aleks від 18 Березень 2009, 21:15:50
может не совсем в тему, но в дбн-23 есть норма, что ввод в здание не глубже 2-х метров
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 22 Квітень 2009, 16:52:32
Еще один черетежик ввода кабеля в опору + детали прокладки в земле.
(чертеж не мой, спасибо коллеге)
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: sashkoMTM від 27 Травень 2009, 14:01:14
Подскажите, пожалуйста, тип (название) стойки. Используются, как правило, для фонарей освещения. (Восьмигранная).
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: 3oloS від 27 Травень 2009, 16:14:42
вроде похожа
http://www.ivastroy.ru/catalog/building/rubric_832/rubric_834/product_2389.html
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Electric від 22 Червень 2009, 09:51:16
Ув. форумчане! Может кто-нибудь  знает линейку опор типа СВ (от самой низкой до самой высокой). Ели можно ссылочку на интернет или типовой проект
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: 3oloS від 22 Червень 2009, 10:26:06
Цитата: Electric
линейку опор типа СВ

http://bibliotekar.ru/spravochnik-70-3/109.htm
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: sergeev2017 від 29 Травень 2016, 22:19:46
В современном освещении дорог все чаще используются дорожные опоры освещения на базе многогранных гнутых стоек (так называемые многогранные опоры). Если интересно, почитайте http://www.ledproducts.ru/ogk-10-3 (http://www.ledproducts.ru/ogk-10-3)  Осветительные опоры современных производителей изготавливаются из более качественных, легких материалов. Для установки опор применяют различные компоновки фундаментов опор освещения, смотря по ситуации.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Валентин Иванович від 05 Червень 2016, 20:53:33
Качественные металлические опоры выпускает Тернопольская фитма Терно-Лайт.
Продукцию можна посмотреть здесь:
http://ternolight.com/?menu=info&id=78 (http://ternolight.com/?menu=info&id=78)





Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: andery від 05 Червень 2016, 22:16:58
Интересно, хоть одна из опор постсоветского пространства способна на такое?

Паржиж, Франция.
Назва: Re: Опоры наружного освещения
Відправлено: Сечин від 12 Червень 2018, 21:16:44
http://shosse.su/product/opory/opory-osveshcheniya/ogk/ (http://shosse.su/product/opory/opory-osveshcheniya/ogk/) вот тут большой выбор опор освещения