Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Generator від 28 Січень 2010, 10:58:58
-
Прошу подсказать в каком документе прописано, что полы в КТП не должны быть "скользкими" (из гладкого листового железа)?
В ПУЭ таких указаний нет, а ведь это безопасность!
-
Тема еще актуальна, прошу помогите :o!!!
-
Generator, Правила безопасности при эксплуатации электроустановок ваши смотрел, может там что написано?
http://forca.ru/knigi/pravila/pravila-bezopasnosti-pri-ekspluatacii-elektroustanovok.html (свежесть редакции по ссылке не гарантирую, т.к. нормы российские)
-
ZoloS9479, почему то мне кажется, что
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок
не регламентируют строительную часть электроустановок. И еще один вопрос (я его здесь регулярно задаю :D) - это КТП? Комплектная подстанция?
-
Правила безопасности при эксплуатации электроустановок ваши смотрел, может там что написано?
Межотраслевые правила и ПТЭЭП смотрел.
В межотраслевых про это ни слова, а в ПТЭЭП написано то же, что и в ПУЭ - про отсутствие цементной пыли.
И еще один вопрос (я его здесь регулярно задаю ) - это КТП? Комплектная подстанция?
Да, это комплектная поставка завода изготовителя.
-
Посоветовали посмотреть вот это:
А231 "Требования к строительной части рабочих чережей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий", Тяжпромэлектропроект, 2003.
В интернете пошакалил, этого документа нет, может есть у кого?
Заранее благодарен :thumbsup:.
-
Да, это комплектная поставка завода изготовителя.
я ведь почему спрашивал - КТП обычно не предполагает строительной части, максимум фундамент под установку да и ходить там (как правило) негде - все двери наружу, открывай и смотри. Поэтому интересно откуда взялись стальные полы?
-
А231 скачал здесь http://tipovoy-proekt.ru/t_razn_5.html но ничего подходящего насчет полов не смог найти - перепевки ПУЭ
-
А231 "Требования к строительной части рабочих чережей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий", Тяжпромэлектропроект, 2003
Залил в Нормы
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=868
-
А231 скачал здесь [url]http://tipovoy-proekt.ru/t_razn_5.html[/url] но ничего подходящего насчет полов не смог найти - перепевки ПУЭ
А я ведь сегодня там смотрел, не понимаю как не увидел =-0.
Всем принявшим обсуждение в теме спасибо за помощь :thumbsup:.