Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Леонід від 18 Вересень 2025, 15:11:32
-
Доброго дня.ДСТУ EN 62305-3 рекомендує встановлювати уземлювальні електроди на глибині не менше ніж 0,5м та мінімізувати вплив промерзання грунту. Питання - Чи означає це, що встановлення та прокладання електродів має бути на глибині не менше ніж глибина промерзання грунту?
-
У популярній літературі у формулах для розрахунку уземлювачів часто присутні "коефіцієнти сезонности", що враховують як промерзання, так і пересихання. А на глибину закладання впливає ще купа чинників - економічних, юридичних, технічних і здорового глузду
-
Шановний Muta, питання не стосується розрахунку уземлювачів. Від популярної літератури, звернімось до ДСТУ EN62035-3 п.5.4.3 абз5"Глибина закопування й тип уземлювачів мають бути такими, щоб мінімізувати вплив корозії,висихання грунту та промерзання грунту й тим самим стабілізувати природний опір грунту.Рекомендують, щоб верхню частину вертикального уземлювального електрода, яка дорівнює глибині промерзання грунту, не розглядали як дієву в умовах промерзання" Питання - тоді уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту? Почитайте п.Е.5.4.3.3 стр.98 "Глибший електрод гарантує, що в тих країнах, де протягом зими трапляються низькі температури, уземлювальний електрод не вміщено до мерзлого грунту ( який вказує дуже низьку електропровідність) " Питання - уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту ?
-
Просто думки:
- З врахуванням того, що зими зараз тепліші, дуже рідко зараз грунт промерзає до нормативної/розрахункової глибини промерзання.
- Призначення уземлення, для блискавкозахисту? Грунт промерзає зимою? Взимку блискавка є?...
-
Розглянемо розміщення тип А. Якщо верхня частина вертикального уземлювального електрода, яка дорівнює глибині промерзання грунту не розглядається як дієва в умовах промерзання, то смуга яка з"єднує два або три вертикальних електрода, щоб була дієвою має бути зігнута матюком і прокладена нижче глибини промерзання ? Чи простіше електроди встановлювати нижче глибини промерзання грунту? Evgen Koc,t-100, ТК 315 розвійте в пух і пір"я сумнів дилетанта