Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Леонід від 18 Вересень 2025, 15:11:32

Назва: Глибина встановлення уземлювальних електродів
Відправлено: Леонід від 18 Вересень 2025, 15:11:32
Доброго дня.ДСТУ EN 62305-3 рекомендує встановлювати уземлювальні електроди на глибині не менше ніж 0,5м та мінімізувати вплив промерзання грунту. Питання - Чи означає це, що встановлення та прокладання  електродів має бути на глибині не менше ніж глибина промерзання грунту?
Назва: Re: Глибина встановлення уземлювальних електродів
Відправлено: Muta від 19 Вересень 2025, 10:54:46
У популярній літературі у формулах для розрахунку уземлювачів часто присутні "коефіцієнти сезонности", що враховують як промерзання, так і пересихання. А на глибину закладання впливає ще купа чинників - економічних, юридичних, технічних і здорового глузду
Назва: Re: Глибина встановлення уземлювальних електродів
Відправлено: Леонід від 20 Вересень 2025, 21:45:18
Шановний Muta, питання не стосується розрахунку уземлювачів. Від популярної літератури, звернімось до ДСТУ EN62035-3 п.5.4.3 абз5"Глибина закопування й тип уземлювачів мають бути такими, щоб мінімізувати вплив корозії,висихання грунту та промерзання грунту й тим самим стабілізувати природний опір грунту.Рекомендують, щоб верхню частину вертикального уземлювального електрода, яка дорівнює глибині промерзання грунту, не розглядали як дієву в умовах промерзання" Питання -  тоді уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту? Почитайте п.Е.5.4.3.3 стр.98 "Глибший електрод гарантує, що в тих країнах, де протягом зими трапляються низькі температури, уземлювальний електрод не вміщено до мерзлого грунту ( який вказує дуже низьку електропровідність) " Питання -  уземлювач типу В потрібно прокладати нижче промерзання грунту ?
Назва: Re: Глибина встановлення уземлювальних електродів
Відправлено: CC19 від 21 Вересень 2025, 12:57:13
Просто думки:
- З врахуванням того, що зими зараз тепліші, дуже рідко зараз грунт промерзає до нормативної/розрахункової глибини промерзання.
- Призначення уземлення, для блискавкозахисту? Грунт промерзає зимою? Взимку блискавка є?...
Назва: Re: Глибина встановлення уземлювальних електродів
Відправлено: Леонід від 30 Вересень 2025, 10:34:46
Розглянемо  розміщення тип А. Якщо верхня частина вертикального уземлювального електрода, яка дорівнює глибині промерзання грунту не розглядається як дієва в умовах промерзання, то смуга яка з"єднує два або три  вертикальних електрода, щоб була дієвою має бути зігнута матюком і прокладена нижче глибини промерзання ? Чи простіше електроди  встановлювати нижче глибини промерзання грунту? Evgen Koc,t-100, ТК 315 розвійте в пух і пір"я сумнів дилетанта