Назва: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: LarenMc від 02 Вересень 2025, 19:34:26
Вітаю.
На існуючому заводі (виробництво з тіста) захотіли поставити світильники, які повинні вмикатися при переході живлення з основного на резервний (ДЕС). Тобто у нормальному режимі ці світильники не працюють.
Для цього планується використати набір акумуляторів з інвертором. Навантаження приблизно 2 кВт.
Може хтось поділитись досвідом, як підключати такі системи? Та і як правильно обрати ємність ак. та потужність інвертору?
Наперед дякую.
Назва: Re: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: CC19 від 03 Вересень 2025, 08:59:40
Вітаю. Робоче освітлення від щита ЩО, в якому ставите реле контролю напруги. Аварійне освітлення від ЩАО, в якому ставите контактор, контактор вмикається при зникненні напруги на ЩО (реле напруги). Я зазвичай ЩАО підключаю від ДБЖ в комплекті з акумуляторами, (LogicPower, можна щось солідніше), але потужність зазвичай у мене до 0,5кВт. Потужність ДБЖ беру в 2-3 рази більше. Якщо інвертор якісний, то беріть 3кВт при постійному навантаженні/6 кВт - пікове.  Ємність акумуляторів, 2000*0,5год (час роботи)/(12В*0,9...0,95 (ККД інвертора)*0,8 (запас на деградацію акумулятора)=116А*год. Також вра***те допустимий струм розряду, у вас з акумулятора 2000/12В*0,9=185А, якщо акум залізофосфатний, то в нього доп. струм розрядку зазвичай 1С, тобто і ємність повинна бути не менше 185А*год.
Перера***те для своєї напруги, та часу розряду.
Назва: Re: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: LarenMc від 03 Вересень 2025, 09:18:58
Вітаю. Робоче освітлення від щита ЩО, в якому ставите реле контролю напруги. Аварійне освітлення від ЩАО, в якому ставите контактор, контактор вмикається при зникненні напруги на ЩО (реле напруги). Я зазвичай ЩАО підключаю від ДБЖ в комплекті з акумуляторами, (LogicPower, можна щось солідніше), але потужність зазвичай у мене до 0,5кВт. Потужність ДБЖ беру в 2-3 рази більше. Якщо інвертор якісний, то беріть 3кВт при постійному навантаженні/6 кВт - пікове.  Ємність акумуляторів, 2000*0,5год (час роботи)/(12В*0,9...0,95 (ККД інвертора)*0,8 (запас на деградацію акумулятора)=116А*год. Також вра***те допустимий струм розряду, у вас з акумулятора 2000/12В*0,9=185А, якщо акум залізофосфатний, то в нього доп. струм розрядку зазвичай 1С, тобто і ємність повинна бути не менше 185А*год.
Перера***те для своєї напруги, та часу розряду.
Дякую за розгорнуту відповідь. А які саме ДБЖ (в основному) ставите? Модель маю на увазі.
Назва: Re: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: CC19 від 03 Вересень 2025, 15:28:07
Дякую за розгорнуту відповідь. А які саме ДБЖ (в основному) ставите? Модель маю на увазі.
наприклад Smart-UPS LogicPower-3000 PRO, але треба бути уважним, бо його час роботи при 2250Вт, всього 2,5хв, можна взяти Eaton, як щось надійніше. Тут головне визначитися, на який час треба аварійне освітлення, бо якщо на час запуску ДЕС, то і 2,5хв вистачить.
Назва: Re: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: CC19 від 03 Вересень 2025, 15:30:13
Ось до речі, готові рішення на більшу ємність. https://logicpower.ua/ua/sistemy-rezervnogo-pitaniya-autonomic?sort=cheap  Але я тільки побачив їх, ще не застосовував)
Назва: Re: Аварійне освітлення від ДБЖ (інвертор+акумулятори)
Відправлено: LarenMc від 03 Вересень 2025, 21:35:07
Ось до речі, готові рішення на більшу ємність. https://logicpower.ua/ua/sistemy-rezervnogo-pitaniya-autonomic?sort=cheap  Але я тільки побачив їх, ще не застосовував)
Дякую, буду думати :)