Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: TURIST13 від 20 Січень 2010, 08:44:56
-
Всем привет!
У меня такой вопрос. Как быть если нет возможности выдержать расстояние между токоотводами?
К примеру для III уровня защиты расстояние между токоотводами не меньше 20 м! КАК СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ?
может есть специальные токоотводы, и ли их как то защищают? подскажите.
-
TURIST13, обращайтесь к истокам, тем более что у вас РД еще в полной мере действует, расстояние между токоотводами должны быть не реже указанных, что в переводе не более :)
http://eom.com.ua/index.php/topic,4007.0.html - здесь уже рассматривали данный "промах"
-
Отвечу за Украину:
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Молниезащита)
6.4.5 Токоотводы следует располагать по периметру защищаемого объекта, так, чтобы среднее расстояние между ними было не больше значений, приведенных в табл. 9.
Из табл. 9 для IIІ уровня защиты - 20м
Т.е. больше этого значения нельзя, а меньше можно.
З.Ы. Пока искал норматив уже опередили
-
Всем спасибо! Ввело меня в заблуждение СО!!!! в котором написано следующее:
"3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3." >:(