Есть одноэтажное здание, в нем админ. помещения, и цех металлообработки, (Фрезерные станки)-нет прессов на гидравлики, нет ГСМ, площадь 450 м2,
нужно ли в цехе ставить ПС, или только в админ. помещениях.
Заранее спасибо!!!!
-
Jmyr, видно из вопроса, что с "Перечнем" ознакомился :)
А теперь у меня вопрос: в цеху, что, нет пожарной нагрузки? Иными словами, там не чему гореть, не дай Бог? Кабеля к станкам, электродвигатели, электрощиты, ветошь промасленная (резцы поливают) и т.д. и т.п.
Прикинь - пару комплектов линейников-дымовиков Артон-ДЛ, ну там ИПР и будет счастье.
-
sbal - да я это понимаю, что гореть есть чему, но нормативно чем довести заказчику??? В 161 п. 18.2- я не уверен, что это подходит.
-
Заказчег упирается? Ну если заказчик идет на снижение противопожарной защиты, составляем тех.задание на проектирование, заказчик визирует и вперед.
Кстати, а категория цеха известна? Поставь "В", обзови заданием и примени 13.2 :)
-
Категория цеха не известна!!! Нет никакой строительной документации подтверждающая категорию. Заказчик утверждает о том что у него в таких же цехах нет ПС.
-
Ну так прикинь категорию, на форуме где-то ребята обсуждали-считали. Да и вообще, ручники 100% (на путях эвакуации), оповещение тоже. Выход один - тех.задание.
Я таких заказчиков-жлобов не упрашиваю, откланиваюсь и делаю звонок ::)
-
цех металлообработки, (Фрезерные станки)-
В переліку НАПБ Б.06.004-2007 такі приміщення відсутні і замовник не хоче там ПС , одже є всі необхідні дані не передбачати в цеху ПС .
-
В переліку НАПБ Б.06.004-2007 такі приміщення відсутні
Читайте п.1.14 НАПБ Б.06.004-2005, который определяет, в каких помещениях не требуется ПС, т.е. во всех остальных - требуется.
В который раз повторяю, что нет документа "НАПБ Б.06.004-2007".
Если не верите, то почитайте НАПБ Б.02.013-2003 "ПОЛОЖЕННЯ про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки"
-
НАПБ Б.06.004-2007
зареєстровано № 947/14214 16.08.2007
МНС № 531 03.08.2007)
-
НАПБ Б.06.004-2007
зареєстровано № 947/14214 16.08.2007
МНС № 531 03.08.2007)
Это изменения.
Сам НАПБ Утвержден приказом МЧС Украины 22.08.2005 № 161. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 5 сентября 2005 г. за № 990/11270.
А внесение изменений в НАПБ не меняет его номер (год),
что особо оговорено в НАПБ Б.02.013-2003.
-
Виктор, как всегда правы.
Данный цех не оснащать АУПС только в одном случае, если расчет покажет категорию "Д".
Читайте п.1.14 НАПБ Б.06.004-2005
а в таблицах данного НАПБ-а расписывается "да/нет" применение АУПГ.