Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: LarenMc від 01 Серпень 2025, 10:38:35

Назва: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: LarenMc від 01 Серпень 2025, 10:38:35
Вітаю!
Таке питання - чи можна встановлювати розподільчі щитки поза приміщення електрощитової бомбосховища (щитки, від яких будуть живитись розеткові групи та освітлення кабінетів)? Не знайшов в нормативах такої заборони, або може погано шукав :-[
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів.
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: rga від 05 Серпень 2025, 20:31:00
ДБН В.2.2-5:20  ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
7.2   Основні та допоміжні приміщення захисних споруд та СПП
7.2.1.3 Слід передбачати наступні допоміжні приміщення для сховищ та СПП із захисними властивостями сховищ:
...
-  приміщення для розміщення електричного обладнання, у тому числі автономних джерел енергозабезпечення (акумуляторів тощо);
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: LarenMc від 06 Серпень 2025, 08:10:29
-  приміщення для розміщення електричного обладнання, у тому числі автономних джерел енергозабезпечення (акумуляторів тощо);
це не електрощитова?
Просто прокладати умовно 3х2,5 з одного кінця споруди до кабінетів в іншому кінці - ну таке вже.. ::)
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: rga від 07 Серпень 2025, 10:15:40
це не електрощитова?
Як на мій погляд, це саме електрощитова і є.
Просто прокладати умовно 3х2,5 з одного кінця споруди до кабінетів в іншому кінці - ну таке вже..
Будівлі, де б було по декілька щитових на кожному поверсі, в принципі велика рідкість. Здебільшого доводиться саме тягнути щось кудись.
А як не подобається, нехай архітектори передбачать якусь комірчину під щитову поруч зі сховищем.
А виставляти щитки в приміщення загального призначення, де може бути хто завгодно і в критичних обсавинах - явно не гуд.
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: Andrey_ka від 09 Серпень 2025, 13:18:58
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів
Там що, немає коридору? Хто забороняє поставити щиткі у коридорі? Якщо дозволяє висота приміщення можна поставити їх на 1,8м. Була в мене схожа сітуація з розміщенням, розмистив у коридорі - експертизу пройшли.
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: LarenMc від 09 Серпень 2025, 14:34:50
Бомбосховище планується на території лікарні, тобто будуть різні приміщення - від операційної до звичайних кабінетів лікарів
Там що, немає коридору? Хто забороняє поставити щиткі у коридорі? Якщо дозволяє висота приміщення можна поставити їх на 1,8м. Була в мене схожа сітуація з розміщенням, розмистив у коридорі - експертизу пройшли.
Є коридори. Та от і питаю, можливо для бомбосховищ є заборони.
Якраз і чекав Вашої відповіді beer
Назва: Re: Розподільчі щитки в приміщенні бомбосховища (поза приміщення електрощитової)
Відправлено: Andrey_ka від 09 Серпень 2025, 19:50:04
Якраз і чекав Вашої відповіді
beer