Проектована виробнича будівля загальною площею 1800 кв.м. В складі будівлі є кілька приміщень категорії В (склад готової продукції, матеріальний склад, лабораторія якості), їх загальна площа 500кв.м. Відповідно вся будівля буде класифікована, як виробнича категорії В. Згідно ДБН В.2.5-56, табл. А.1, п.13.1 обладнуватися СПС повинні «усі приміщення». Це реально мають бути усі приміщення, чи, все ж таки, за виключенням перерахованих у п.7.2.23?
-
За виключенням.
-
На додаток.
Якщо у вас там є великі приміщення категорії Д, наприклад, цехи, то ручні сповіщувачі в них краще б поставити. Бо Д - це не повна відсутність горючих матеріалів, а нижче певного пожежного навантаження. Тобто пожежа там імовірна. А якщо сигналізація в будівлі є, то декілька додаткових СПР проблем не викличуть.