Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Леонід від 21 Червень 2025, 09:08:24
-
Доброго дня.Живлення штепсельних розеток переносного освітлення від одного ЯТП 220/12. Разом з тим, п.1.7.164 (ПУЕ 2017) . Абзац 2"У разі застосування захисного електричного поділу кіл в особливо небезпечних приміщеннях кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального трансформатора або його окремої обмотки" . Абзац 3 "Наднизьку напругу живлення переносних електроприймачів напругою до 50В потрібно здійснювати від безпечного розділового трансформатора". Як зрозуміти зміст абзаців ?
-
Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?
-
Так скільки потрібно розділових трансформаторів( по кількості розеток -абз2, чи один-абз.3) ?
Скільки треба, стільки і чіпляйте, тут ключове: "від індивідуального трансформатора"... Не треба на кожну розетку ставити окремий трансформатор
-
Трошки не так, бо виривати з тексту без розділових знаків не можна, тому ключове по тексту" кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального розділового транвформатора" Чому так написано не зрозуміло.
-
від індивідуального трансформатора або його окремої обмотки
Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.
Якщо треба менше ніж 50 В, 50 Гц, то розетки можна підключати до трансформатора 220/36 (або 24, або 12) В - гірляндами.
-
Це про трансформатори 220/220 В, 50 Гц. Коли там треба розетка 220 В - то трансформатор треба індивідуальний.
це ще з часів царя Гороху, пережиток минулого...
-
а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі? Бо в проектах теж забиваємо ті ЯТП-220/36В, але це тільки для того, щоб витримати норми при здачі об'єкту. В яких випадках воно дійсно потрібно?
-
а де взагалі реально використовується те переносне освітлення на пониженій напрузі?
Як раз у оглядових ямах, і то інколи... А там де потрібно по нормам ставити ЯТП - вже давно використовують світлодіодні світильники (налобні, чи як вони звуться) с АКБ, набагато зручніше
-
Поговорити можна, та в ДБН В.2.5-23 вказані приміщення де має бути переносне освітлення. Китайськими чи ЯТП - проектне рішення.З оглядовими ямами не так все просто особливо транспортних підприємств (огляд в любий час доби). За ДБН В.2.5-28:2018 освітленість днища машин 200лк( яма в будівлі), 150лк ( яма за межами будівлі). Робота специфічна з умов уникнення засліпненості(уникнути контрастів між яскравим джерелом світла та темним фоном, різкого переходу від світла до темряви). Потрібно стаціонарні та переносні. І тут треба намахатися Але ми відхилилися від теми. Думкa my_move слушна , але в мережі 220/220 кожного споживача можна через ПЗВ і не треба індивідуальних трансформаторів. Так для якого випадку абз 2 п.1.7.164 ?