Проектирую магазин стройматериалов S=3700м. По рабочему, дежурному освещению и световым указателями "выход" все ясно как день... Непонятно одно насколько необходимо освещение безопасности и как его реализовать? Подключать непосредственно от ВРУ на отдельную группу часть рабочих светильников или использовать светильники с аккумулятором?
Прошу за ДБН-ом не посылать теории начитался достаточно, необходим совет практика.
-
Ну как не крути, а без ДБНа ... и теории не обойтись - как говорил один знаменитый физик-теоретик (имя его, к сожалению, затерялось в веках :(): нет ничего практичнее, хорошей теории :)
ДБН В.2.5-23-2003
3.1 Штучне освітлення підрозділяється на робоче, аварійне, охоронне та чергове.
....
Аварійне освітлення підрозділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
Освітлення безпеки - освітлення для продовження роботи при аварійному відключенні робочого освітлення.
...
3.4 Освітлення безпеки повинно улаштовуватись:
......
в) в головних касах, дитячих кімнатах і дебаркадерах (приміщеннях попереднього розвантаження товарів) магазинів, у торговельних залах магазинів самообслуговування;
....
5.10 Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду - від різних вводів, а при одному вводі - самостійними лініями, починаючи від ВРП або ГРЩ.
У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств, у приміщеннях непромислового призначення допускається живлення робочого освітлення і незалежно від нього аварійного освітлення від спільних ліній з електросиловим обладнанням або від РП. При живленні мережі освітлення від РП, до яких приєднані безпосередньо силові електроприймачі, мережа освітлення повинна підключатися до ввідних затискачів цих РП. При цьому повинні виконуватись вимоги відносно припустимих відхилень і коливань напруги в електричній мережі відповідно до ГОСТ 13109.
5.11 Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних кіл (наприклад сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.
Дозволяється живлення освітлення безпеки і евакуаційного освітлення від загальних щитків.
По моему, все прописано - что и как
-
Electrician, согласен как никогда
-
Я выделял часть светильников из ряда и подключал на отдельную группу от источника с гарантированным питанием..Количество светильников выбираешь из условия что при отключенииосвещенность была больше 30лк при разрядных лампах
-
Electrician,
А в ДБН В.2.5-28-2006 конкретней написано что куда и почему... :)
-
А в ДБН В.2.5-28-2006 конкретней написано что куда и почему...
Это точно, пункты 4.72 - 4.78 :D
Но вопросы организации питания описаны в ДБН В.2.5-23-2003 :-[
-
Electrician,
полностью согласен... :thumbsup:
-
Оказываеться одни и те же истины (нормы) из разных уст звучат по разному... :)
С вашей стороны оно конешно понятней- спасибо за разъяснение.
-
Я выделял часть светильников из ряда и подключал на отдельную группу от источника с гарантированным питанием..Количество светильников выбираешь из условия что при отключенииосвещенность была больше 30лк при разрядных лампах
Так и поступлю, тем более такой подход оправдан в виду того что электроснабжение маркета по II категории.
-
Osenniy, только для аварийного освещения нельзя использовать светильники с ГЛВД