Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: logotipok від 18 Грудень 2009, 13:20:28
-
Значицца проектирую пожарку в цеху, где нет круглосуточного дежурства, КПП с охраной находится в 300-ах метрах от объекта... Подскажите, где поставить прибор, в цеху в кабинете инженера, а оповещатель вывести на КПП или же поставить прибор на КПП?
-
Значицца
поставить прибор на КПП
-
А расстояние от объекта ничем не лимитируется? Собственно вопрос то возник только потому, что меня смутило 300 м до объекта, поставить хочу Тирас-8(или16)П
Вопросов у экспертизы не возникнет?
-
logotipok, а что шлейфов в 300 м никогда не проектировал? :) Только не забудь про траншейку от КПП до цеха с кабельком.
-
sbal, да проектировал... Просто в первый раз возникла ситуация с выносом прибора, испугался сразу)))
Кстати ещё вопросик есть, тоже ещё не доводилось делать, какие ньюансы при подвеске извещателей на тросах? ДБН читал, всё оттуда понял, меня интересует собственно крепление извещателей к тросу и шлейф подвешивать к тросу? Крепить пластиковыми хомутами? И толщина троса тоже интересует... Подскажите кто-нибудь.
-
Трос, да обычная оцинковка, радиофикаторы пользуют. Но это для малых "тепловиков", "дымари" крепить к потолку (вес однако), шлейф к тросу хомутиками.
-
Ок спасибо всем большое :thumbsup:
-
Да, есть моменты, когда я настаивал на заземлении тросика.
Смотря какая категория/класс помещения, думаю понятно ;)
-
Значицца проектирую пожарку в цеху, где нет круглосуточного дежурства, КПП с охраной находится в 300-ах метрах от объекта... Подскажите, где поставить прибор, в цеху в кабинете инженера, а оповещатель вывести на КПП или же поставить прибор на КПП?
Поставь прибор в операторской цеха. И ничего что нет круглосуточного дежурства. Сигнал "Пожар" выведут на пульт круглосуточного дежурства. Я так часто делаю и никаких проблем не было в согласовании
-
ДБН.В.2.5-13-98* п.п. 1.6.10-1.6.15 регламентируют установку ППКП.
Вообще-то речь идет о "производстве", "операторская" категорию тоже может иметь и в добавок не "круглосуточно" работает.
tuilri, "экспертиза" не индульгенция, советую запомнить и осознать это. Сваял строго по нормам и спи спокойно ;)
-
Здравствуйте! Как выйти из такой ситуации: По ДБН, ППКП надо устанавливать на 1 этаже, и нельзя в помещении категории В. А у меня все наоборот-помещение с дежурным-на третьем, и помещение у него "В".Никто же не посадит специально на 1 этаже ответственного за пож.безопасность. Может установить прибор на 1 эт., а в пом. дежурного на третьм эт. -или звуковой сигнал, или дублирующий прибор, одношлейфный?
-
и помещение у него "В"
Сомневаюсь, что у него в помещении есть зона В.
См. также пп 1.6.11 и 1.6.13 ДБН В.2.5-13-98*.
-
Подскажите, как поступить, если помещения, которые арендует организация находятся на 2-м этаже здания и не выполняются условия ДБН о том, что ППКП надо ставить не выше 1 этажа. что делать?
-
Swet, ДБН жестко этот вопрос не оговаривает.
Если уж никак нельзя на 1 этаже, то следовать п.1.6.11, 1.6.13 - 1.6.15 ДБН В.2.5-13-98*.