Добрый день всем!
Проектирую офисное здание. Большие помещения с компами, по 40-60 рабочих мест, с-но большое кол-во светильников. В ТЗ особо указано: ...применить светильники с ЭПРА. ... предусмотреть подключение светильников от разных фаз для снижения пульсации света.
Вроде все ясно, разбросать светильники по разным фазам и - всего-то проблем, но где-то слышал, что применение ЭПРА позволяет этого не делать. И по смыслу так получается: ЭПРА преобразует исходную синусоиду, на выходе - все что угодно, но только не исходная, с-но никакого строб-эффекта, и незачем заморачиваться с чередованием фаз! Или я в чем-то ошибаюсь?
-
ДБН В.2.5-23-2003.5.24 5.24 Кожна групова мережа повинна містити на фазу не більше 20 ламп розжарювання і ламп ГЛВД. В це число включаються також штепсельні розетки.
На однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, вестибюлів, технічних поверхів, підвалів і горищ допускається приєднувати до 60 лами розжарювання потужністю до 60 Вт кожна.
Для групових мереж, що живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з лампами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 80 Вт включно, рекомендується приєднувати до 60 лами на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, - до 75 ламп на фазу; для мереж, що живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 20 Вт включно, - до 100 ламп на фазу.
Для групових мереж, що живлять багатолампові люстри, кількість ламп будь-якого типу не обмежується.
5.25 Розподіл навантаження між фазами мережі освітлення громадських будинків та споруд, адміністративних і побутових будинків підприємств повинен бути рівномірним. Різниця в струмах найбільш і найменш навантажених фаз не повинна перевищувати 30% в межах одного щитка і 15 % - на початку ліній живлення.
Мені здається що насамперед переслідувались саме вищенаведені цілі.
-
О равномерности нагрузок тоже думал, но это решается чередованием фаз в разных помещениях (в одной комнате ближе к окну фаза А, в другой - В так далее).
У меня-то проблема в том, что если чередовать пофазно 7-11шт. ARS418 , то напрашиваются пускатели. Трехфазные. На каждую клавишу выключателя! А этажный щиток не резиновый... Поэтому очень хочется уцепиться за возможности ЭПРА...
-
В ТЗ особо указано: ...применить светильники с ЭПРА. ... предусмотреть подключение светильников от разных фаз для снижения пульсации света.
ТЗ давали балбесы - ЭПРА не пульсируют и фазы им только для распределения нагрузок.
-
Поэтому очень хочется уцепиться за возможности ЭПРА...
Посмотрите http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2008_5_106.php там описана работа ЭПРА и ее преимущества в т.ч. и про отсутствие мерцания
-
ТЗ давали балбесы
+1 с ЭПРА отсутствует мерцание
уже давно применяю светильники с ЭПРА для помещений общественных зданий с регламентируемым коэф. пульсации
-
с регламентируемым коэф. пульсации
кем регламентирован? или это данные производителя?
-
кем регламентирован?
???
нормами... СниП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение", справочной книги для проектирования электрического освещения под. ред. Г.М. Кнорринга и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 2 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" и т.д. в Украине тоже есть такие :) с другими обозначениями, а названия почти точь-в-точь :)
стробоскопический эффект в твоем случае не возник бы и при ЭМПРА :) он возникает там, где есть "мерцание" газоразрядных ламп и крутящиеся предметы, т.е. преимущественно в промышленности, а в офисе ЭПРА нужны потому, что при высоком коэф. пульсации у людей глазки портятся, это так, к слову.... :)
прошу прощения, некорректно написала - при низком коэф. пульсации
-
всем откликнувшимся большое спасибо!
-
В таких ситуациях лучше использовать АСУНО ИДЕЛЬ, любой проектант с Вами согласиться. И ставить не просто ЭПРА , а ЭПРАУ (то бишь управляемый)
-
МЕГАВОЛЬТ, рекламку пропихиваем, уважаемый? Предлагать систему управления наружным освещением для офисного здания ;)
-
рекламку пропихиваем, уважаемый
Electrician, опередил.... :D
обозвать проектировщика проектантом может только рекламмный агент.... учите матчасть... :P
-
АСУНО ИДЕЛЬ, любой проектан
А шо это такое, шоб я с этим соглащался? :D
-
астрономическим таймером
да-а-а... а заказчик-то как рад будет.... ;) :D