Привет всем!Подскажите пожалуста, существуют СИП малых сечений, типа 4мм.кв, 6мм.кв???
-
Ниже 16кв.мм не встречал
-
ASXS , ASXSn - 2 х 6 , 2 х 10 , 2 х 16 . http://krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=014sip2
-
;)Это много!А если нужно зделать запитку по воздуху на ток где то 10А, то что(какой кабель или провод) использовать и каким способо прокладывать? 16 квадратов будет многовато! ;)
-
на ток где то 10А
якщо однофазний ввід, то
2 х 6
Якщо трифазний ввід, то 4х16.
І нічого страшного, що
16 квадратов будет многовато!
ИМХО
-
А если нужно зделать запитку по воздуху на ток где то 10А
Кабель на тросе .
-
ПУЕ п.2.4.13
-
Кабель на тросе
http://eom.com.ua/index.php/topic,3827.msg24403.html#msg24403
-
Уважаемые коллеги, может я ошибаюсь, но прежде всего надо смотреть Ваши украинские ПУЭ ИМХО: табл. 2.4.1 и п. 1.7.145
-
табл. 2.4.1
- согласен. И никогда не заморачивался по поводу
16 квадратов будет многовато!
Но тут возникает вопрос: область применения
SXS , ASXSn - 2 х 6 , 2 х 10. [url]http://krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=014sip2[/url]
??
-
ASXSn - 2 х 6 , 2 х 10 - сарайчик подключить на даче