Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: FujiD від 13 Грудень 2009, 20:28:34

Назва: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: FujiD від 13 Грудень 2009, 20:28:34
Собственно нужно выбрать тип и сечения кабеля, способ прокладки. ЗРУ состоит из 4х секций шин, на РП две секции шин...
Iавар=1054 А , может можно проложить например 4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А (при прокладке в земле).
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: Бригадир від 14 Грудень 2009, 09:37:15
1054 А по 10 кВ? =-0
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: sashkoMTM від 14 Грудень 2009, 10:43:54
Цитата: FujiD
на РП две секции шин...
категорія ІІ  ?



Цитата: Бригадир
1054 А по 10 кВ?

навантаження більше 15МВт?   =-0
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: FujiD від 14 Грудень 2009, 13:29:01
категория II и I, расчетная нагрузка на РП 18260 кВА, так что больше 15МВт  :) , какие будут соображения?
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: sashkoMTM від 14 Грудень 2009, 13:38:08
Цитата: FujiD
расчетная нагрузка на РП 18260 кВА
я би казав  ПС 35/10  або ПС 110/10
Можливість є така? Все ж таки 18 МВт.

Якщо 10кВ, то
Цитата: FujiD
4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А
не піде. Категорія ж І та ІІ. Виходить по 4 кабелі на секцію.
Спробуйте з мідними кабелями "погратись".
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: Бригадир від 14 Грудень 2009, 13:57:57
А че химичить? Шины и шинные мосты.
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: sashkoMTM від 14 Грудень 2009, 14:04:58
Цитата: Бригадир
Шины
  Угу.
Або струмопроводи.
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: FujiD від 14 Грудень 2009, 14:29:17
АПвЭВ 3х(2х(1х400))    Длительно допустимый ток получается 1122, что меньше аварийного 1054 А, так нормально?
Назва: Re: Кабель ЗРУ-10кВ - РП-10кВ, Iавар=1054 А
Відправлено: sashkoMTM від 14 Грудень 2009, 14:57:41
Цитата: FujiD
АПвЭВ 3х(2х(1х400))

Дещо про паралель кабелів див.тут http://eom.com.ua/index.php/topic,2707.0.html