Собственно нужно выбрать тип и сечения кабеля, способ прокладки. ЗРУ состоит из 4х секций шин, на РП две секции шин...
Iавар=1054 А , может можно проложить например 4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А (при прокладке в земле).
-
1054 А по 10 кВ? =-0
-
на РП две секции шин...
категорія ІІ ?
1054 А по 10 кВ?
навантаження більше 15МВт? =-0
-
категория II и I, расчетная нагрузка на РП 18260 кВА, так что больше 15МВт :) , какие будут соображения?
-
расчетная нагрузка на РП 18260 кВА
я би казав ПС 35/10 або ПС 110/10
Можливість є така? Все ж таки 18 МВт.
Якщо 10кВ, то 4 кабеля (по 2 на каждую секцию РП) , с учетом того что кабель ААШв 3x240 имеет Iдд=314 А
не піде. Категорія ж І та ІІ. Виходить по 4 кабелі на секцію.
Спробуйте з мідними кабелями "погратись".
-
А че химичить? Шины и шинные мосты.
-
Шины
Угу.
Або струмопроводи.
-
АПвЭВ 3х(2х(1х400)) Длительно допустимый ток получается 1122, что меньше аварийного 1054 А, так нормально?
-
АПвЭВ 3х(2х(1х400))
Дещо про паралель кабелів див.тут http://eom.com.ua/index.php/topic,2707.0.html