Расчет обоснования возможности установки ОПН и проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. Кто нибудь занимался таким? Ищу любую информацию. Помогите кто чем может. Заранее СПАСИБО!
-
Извиняюсь за неграмотность, не понял
возникновения ОДЗ
енто что?
-
Однофазное дуговое замыкание, наверное
-
f4nt0m, :) в точку
ОПН - Ограничители перенапряжений
Кинул в Яндекс:
проверка термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ
Нашлось 193 страницы
Sancho, посмотри вот это
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/opn/opn_tel_new.pdf
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
-
Sancho, попробуйте поискать на сайте www.news.elteh.ru
-
Всем спасибо! К счастью эта работка отпала.
"НЕ НУЖНО ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В СЕТЬ
Специально подобранная вольт-амперная характеристика ОПН-РВ/TEL делает аппараты устойчивыми к однофазным дуговым замыканиям (ОДЗ), что позволяет отказаться от ополнительных
трудоемких и дорогостоящих расчетов необходимых для обоснования возможности установки ОПН и проверки термической устойчивости аппарата в условиях вероятного возникновения ОДЗ. ОПН-РВ/TEL применяются без ограничений везде, где ранее устанавливались вентильные разрядники серии РВО"
А Заказчику нужен был расчет, что бы в силу невозможности установки (которую по его идее должен был показать расчет) снизить затраты на установку ОПН :). Потому "Таврида" не прошла бы...
Всем спасибо!
-
Мы ОПНы ставим на всех вакуумниках - если они единичны (то есть реконструируется одна или несколько ячеек в РУ-10 кВ ПС или РП). а если реконструируется все РУ - то тогда на трансах (силовых) и на вводах (или ТН).
Этого, согласно тавридовской методичке, достаточно.
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
-
Больше того ОПН стоит копейки, по сравнению с тем же вакуумником
Согласен
Но там в общей сложности 130 ячеек (!) и соответственно какой то смысл в этом появлялся.Вобщем в конечном итоге решили:
на трансах (силовых) и на вводах (или ТН)
:D
-
А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
-
А в ГРЩ кто что ставит: разрядник или ОПН? Или что лучше? Разрядник или ОПН в ГРЩ - это чем-то вообще нормируется? В ПУЭ не нашел
А на кой? Если воздушный ввод - то разрядник - для грозозащиты, а что и от чего защищать ОПНом в сети 0,4 кВ?
-
Ну воздушный ввод. Читал что ОПН лучше защищает чем разрядник.