Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: micha від 01 Грудень 2009, 12:24:30

Назва: опуск светильников
Відправлено: micha від 01 Грудень 2009, 12:24:30
доброго вам дня. Есть промышленное здание высотой 8м. внем установлены светильники на отм.+4м гирляндами типа НОГЛ1х80 люминесцентные на подвесах из полосовой стали. Под светильниками идет ленточный конвейер. заказчик говорит что неудобно обслуживать, некуда ставить вышку. Как выйти из ситуации? Опустить еще ниже до 3м-возникают теневые зоны под потолком (потолок синей краской выкрашен) давящая обстановка и конвейер тоже мешает. Установит светильники с лампами ДРЛ на от +5-6м, их тоже нужно как-то их опускать.может кто видел в жизни механизмы для опуска светильников ?
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: comings від 01 Грудень 2009, 12:44:07
а ДРЛки в сторону отнести немного, чтобы с вышки можно было обслуживать, некуда?
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: Electrician від 01 Грудень 2009, 12:45:16
в жизни не видел, но Панасоник делает такие хреновинки http://www.alkon.net/panasonic12 http://www.luxlift.ru/
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 01 Грудень 2009, 12:51:40
Цитата: Electrician
Панасоник делает такие хреновинки
че то по-моему, овчинка выделки не стоит  ???, хотя вещь хорошая...
micha, а дать задание строителям на выполнение каких-нибудь "светотехнических мостиков"? в глаза не видела, но упоминаются в НД в качестве средств для обслуживания светильников...

а кран-балки там нет? по цеху
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: oipop від 01 Грудень 2009, 16:37:02
Мостики для обслуживания, согласно п. 3.56 ДБН В.2.5-23-2003, предусматриваются для светильников установленных на высоте больше 5 м. До 5 м, обслуживание с помощью лестниц. Так что по нормам все сделано правильно, другое дело заказчик хочет, сложно ответить на вопрос, надо в живую посмотреть, может и появиться решение.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 01 Грудень 2009, 16:41:34
oipop, не настаивая на своем варианте... пункт ДБН говорит о том, что выше 5м лестницы не могут послужить средством для обслуживания, коротковаты  :), но это не запрещает использовать мостики для светильников, установленных на меньшей высоте   ::)
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: oipop від 01 Грудень 2009, 20:16:04
devchonka НД многое чего не запрещают, например золотые жилы проводов и кабелей, светильников инкрустированных бриллиантами от Сваровски и т.п.  :) А если серьезно, то описывается необходимый минимум, экономически обоснованный, для безопасной эксплуатации оборудования. Мне доводилось работать на заводе и за конвейером стоять тоже, правда светильники там были намного выше, с лампами ДРЛ, но я понимаю насколько неудобно обслуживать светильники которые установлены над конвейером. Да и мостики на высоте 4 м, могут мешать технологическому оборудованию производства. Еще раз повторюсь, по месту надо принимать решение, так заочно вряд ли получиться, я бы точно не смог.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: micha від 02 Грудень 2009, 04:22:14
а кто нибудь видел эти светотехнические мостики?хотя там лучше подойдет какая-то система типа Luxlift, или действительно только с вышки сдвинув лампы в сторону от конвейера .
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: Electrician від 02 Грудень 2009, 09:59:13
Цитата: micha
а кто нибудь видел эти светотехнические мостики?

вот здесь можно увидеть подобную конструкцию http://atm.kiev.ua/photos/fitness/1/19.html а я могу рассказать, какими словами местные электрики вспоминали проектировщиков этого освещения, поэтому конструкцию нужно тщательно продумать, если конечно делать подобное
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 10:21:16
Цитата: Electrician
конструкцию нужно тщательно продумать
стесняюсь напомнить - эту хню должны проектировать строители, так что
Цитата: Electrician
местные электрики
были не правы, проклиная
Цитата: Electrician
проектировщиков этого освещения
  ;) :)
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: Electrician від 02 Грудень 2009, 10:22:22
Цитата: devchonka
эту хню должны проектировать строители
но по заданию электриков  :)
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 10:23:17
ну да  :)
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: pvm від 02 Грудень 2009, 11:01:42
А разве нельзя смонтировать светильники с ассиметричным светораспределением, установив их сбоку от конвейера?
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: micha від 02 Грудень 2009, 11:40:40
а может быть использовать подъемник?Смотрел в интернете.Подъемник нужен как вертикальный до 6м, так и горизонтальный чтобы люлька выдвигалась метра на 1,5м. к сожалению они только самоходные такие.цена от 600 до2500тыс руб.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 11:54:51
Цитата: micha
а может быть использовать подъемник
если есть подходящий - почему бы и нет... :) в чью только спецификацию он будет заложен?
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: Electrician від 02 Грудень 2009, 12:20:56
Цитата: micha
цена от 600 до2500тыс руб.

тогда наверно дешевле Люкслифты купить, а несамоходных точно нет? таких примерно как в больших магазинах стройматериалов модификации на тему http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=294673&what=photo изменить угол наклона лестницы (для уменьшения габаритов) вынести вперед площадку (или сделать откидную, вперед) сделать противовес на платформе (чтобы компенсировать опрокидывающий момент площадки с электриком на ней)
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: adwill від 02 Грудень 2009, 23:30:15
В порядке идеи: подвес ДРЛ на большей высоте, опуск-подъем - недорогая ручная лебедка грузоподъемностью от 32-50кг, используемая: по числу светил -  как элемент комплектации каждого светильника, или одна - как принадлежность ремкомплекта для обслуживания светил. Мостик для доступа к лебедкам - над конвейером на метрах 6 или, если позволяет место - расположить лебедки или доступ к тросам - в сторонке через блоки.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: SKlim від 03 Грудень 2009, 08:17:01
Чесно говоря, не уверен, что на производстве, особенно если это всего один цех, кто-то будет городить всю эту историю с лебедками, подъемниками, площадками, и т. д. Даже если это запроектировать, и даже если его и сделают, скорее всего все это уйдет в небытие по мере износа. Имхо, лучше развесить светильники по основному проходу вдоль конвейера (может и из двух сторон), даже если освещенность будет немного завышена. И на высоте, доступной для обслуживания со стремянки.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: RASMUS від 05 Травень 2010, 15:21:42
100 гк это хорошо, а вот надо 250 кг и рповерять будут на 500 олимп объект!!!??? >:(
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: OBON від 09 Травень 2010, 14:23:53
Чесно говоря, не уверен, что на производстве, особенно если это всего один цех, кто-то будет городить всю эту историю с лебедками, подъемниками, площадками, и т. д. .... Имхо, лучше развесить светильники по основному проходу вдоль конвейера (может и из двух сторон), даже если освещенность будет немного завышена. И на высоте, доступной для обслуживания со стремянки.
Здравствуйте все. Конечно не видя плана расположения цеха с конвейером, выдать оптимальное решение сложно. Вот еще вариант, не примите за шутку. Опоры (столбы) металлические высотой 4-5метров как для уличного освещения но с поворотными кронштейнами . Опоры могут крепиться к станине конвейера сваркой, да и диаметр опоры может быть уменьшен до 80мм. в диаметре. Думаю, вариант не самый дорогой.
С уважением.
Назва: Re: опуск светильников
Відправлено: devchonka від 19 Травень 2010, 12:32:51
OBON, хороший вариант  :D, а диаметр я бы взяла 50мм.... вполне достаточно  :)