Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: КРОС від 30 Листопад 2009, 10:48:39

Назва: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 30 Листопад 2009, 10:48:39
Могу ли я в гардеробе промышленого предприятия использовать люминисцентные светильники со степенью защиты IP 20.
В гардеробе размещены только шкафчики.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 30 Листопад 2009, 10:59:52
Можете,
а что именно вас смущает?
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 30 Листопад 2009, 11:05:06
Засмущало то, что гардеробная смежная с душевыми. Степень влаги.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 30 Листопад 2009, 11:12:57
Во-первых этого не видно в исходном сообщении :), а во-вторых - помещения надеюсь, не связаны между собой вент.проемом?
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 30 Листопад 2009, 11:28:04
А где это можна почитать.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 30 Листопад 2009, 12:00:19
У вас конечно пром.помещение, но для ознакомления можете глянуть здесь
ДБН В.2.5-23-2003
3.38   Минимально допустимые степени защиты светильников по ГОСТ 17677 и
ГОСТ   14254  для  освещения  непожаро-  и  невзрывонеопасных  помещений с  разными условиями среды следует принимать по таблице 3.5.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Kirlos від 30 Листопад 2009, 12:06:49
Насколько мне извесно, гардероб - пожароопасное помещение со всеми вытекающими последствиями
 :'( упс, кажется я немного опоздал....
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 30 Листопад 2009, 12:44:57
Kirlos, да, я не совсем корректно привел выбор степени защиты, в том смысле, что стоит спросить КРОС, определена ли технологами категория этого помещения по взрывопожарной и пожарной опасности?
Т.к. вопрос
Цитата: Kirlos
гардероб - пожароопасное помещение со всеми вытекающими последствиями

уже обсуждался http://eom.com.ua/index.php/topic,2050.msg12901.html#msg12901
и если таки пожароопасное - то табл.5.3 ДНАОП-0.00-1.32-01 ПУЭ спец.установок
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 30 Листопад 2009, 13:29:08
Спасибо за инфу. Технология, вентиляция и т.п. еще в стадии уточнения. Буду разбиратся.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Roman3R від 30 Листопад 2009, 14:21:22
Цитата: Kirlos
Насколько мне извесно, гардероб - пожароопасное помещение со всеми вытекающими последствиями
Гардеробы не пожароопасные по ПУЭ .
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 30 Листопад 2009, 17:48:52
Цитата: Roman3R
Гардеробы не пожароопасные по ПУЭ .
Это точно, сам проектировал освещение и никаких там степеней защиты! ;)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 01 Грудень 2009, 09:05:10
На какаой документ можна сослаться, который бы подтверждал непожароопасную зону?
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 01 Грудень 2009, 11:04:55
ИМХО - твой гардероб, где, как я полагаю, рабочие 1 или 2 смены переодеваются, а по ночам, когда никто не находится в помещении, хранится промасленная роба, - ПII-а (ПУЭ 7.4.5 зоны, расположенные в помещении, в которых обращаются твердые горючие вещества)

а если все-таки непожароопасный (гардероб верхней одежды, где утром вешают, а вечером забирают) - в данном случае ИМХО надо отталкиваться от обратного - нет показаний причислить это помещение к пожароопасным и не надо оправдываться  :)

а вообще, согласно ПУЭ 7.4.9 определение границ и класса пожароопасных зон должно производиться технологами совместно с электриками...  ;) :D вот и требуй от ТХ ответа

но насколько я помню вопрос был в применении светильников IP20 - так никаких проблемм, табл.7.4.3 ПУЭ - IP23, но вторую цифру допускается изменять  ::)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 01 Грудень 2009, 11:21:02
Поскольку гардеробная в промышленном здании: категория В; класс П-ІІа. п.5.3.4 ДНАОП + табл.5.3 ДНАОП-0.00-1.32-01
О чем диспут?  ::)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 01 Грудень 2009, 17:05:35
Цитата: devchonka
хранится промасленная роба, - ПII-а
Цитата: sbal
Поскольку гардеробная в промышленном здании: категория В; класс П-ІІа. п.5.3.4 ДНАОП + табл.5.3 ДНАОП-0.00-1.32-01
О чем диспут?
Не знаю, может вы в чем то и правы, но у нас на предприятии (большом) сейчас проверка пожарников и всем подразделениям дают замечания, и чтоб в них было что-то про степень защиты светильников... такого нет, хотя светильники с IP20.
Да и для интереса где можно прочитать пересень твердых горючих веществ в частности одежда?
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 01 Грудень 2009, 18:15:09
Sergey U.,
Цитата: Sergey U.
твердых горючих веществ
И МАТЕРИАЛОВ сиречь одежда. Из песни слова нельзя выкидывать  ;)
Цитата: Sergey U.
и чтоб в них было что-то про степень защиты светильников
- ну такие проверяющие, хотя уровень квалификации упал за последние годы.
Однако квалификации прокурора хватит...  8)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 01 Грудень 2009, 19:28:41
Цитата: sbal
И МАТЕРИАЛОВ сиречь одежда
А где написано, что одежда - МАТЕРИАЛ, я там понимаю бумага!.
Я не придераюсь, а хочу понимать на 100%! ;)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 01 Грудень 2009, 19:35:08
Sergey U., нууу, приехали :) а из какого материала у Вас штаны в данный момент? Подозреваю типа коттона  ::)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 01 Грудень 2009, 19:44:36
Цитата: sbal
Sergey U., нууу, приехали  а из какого материала у Вас штаны в данный момент? Подозреваю типа коттона
типа,  :D
я в общем спрашиваю, а это тогда как объяснить:
Цитата: devchonka
...а если все-таки непожароопасный (гардероб верхней одежды, где утром вешают, а вечером забирают) - в данном случае ИМХО надо отталкиваться от обратного - нет показаний причислить это помещение к пожароопасным и не надо оправдываться  
И тогда по Вашеву и квартиры то же П-IIа, где есть обращаются вещи
Цитата: sbal
материала
???
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 01 Грудень 2009, 19:56:15
Ага, пытаемся докопаться до корня  :D

Категорируются помещения с повышенной вероятностью аварий, то бишь производственные и иже с ними помещения, где "обычные" всякие материалы "превращаются" в пожарную нагрузку. Это так сказать на "пальцах", для понимания сути норм и прочее.

Здесь тоже на эту тему:
http://eom.com.ua/index.php/topic,3296.msg24117/topicseen.html#msg24117
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 01 Грудень 2009, 21:22:16
Цитата: sbal
Категорируются помещения с повышенной вероятностью аварий, то бишь производственные и иже с ними помещения, где "обычные" всякие материалы "превращаются" в пожарную нагрузку. Это так сказать на "пальцах", для понимания сути норм и прочее.
Нужно разбираться, пока что не очень понятна эта нагрузка и как она считается!  ;)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 08:56:17
Цитата: sbal
Поскольку гардеробная в промышленном здании
Цитата: sbal
О чем диспут?
sbal, просто нам никто не сказал, это гардероб рабочих (т.е. в пром. здании) или в АБК (тогда нормы гражданские, а там он не пожарооп), поэтому каждый со своей колокольни... :)

Цитата: Sergey U.
И тогда по Вашеву и квартиры то же П-IIа
между прочим кладовки в квартирах именно П11-а... ::) (СП 31-110-2003, у вас есть такой же аналог  :), раздел "Выбор и расположение ветильников" п. 4.45 "...В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стац. освещение следует выполнять, относя эти помещения к П11-а..."  :D
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 02 Грудень 2009, 09:30:16
Цитата: devchonka
просто нам никто не сказал
Ну правила безопасности обязан знать каждый или нет?  ;)

ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004
4.2.7. Для    всіх   будівель   та   приміщень   виробничого, складського  призначення  і  лабораторій  повинна  бути визначена категорія  щодо  вибухопожежної  та  пожежної  небезпеки  згідно з вимогами ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений и  зданий  по взрывопожарной и  пожарной   опасности",   а   також   клас   зони за    ДНАОП    0.00-1.32-01  "Правила   будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", у тому числі   для   зовнішніх  виробничих  і  складських  дільниць,  які необхідно позначати на вхідних дверях до  приміщення,  а  також  у межах зон усередині приміщень та ззовні.
  Визначення категорії  будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою на стадії проектування повинно  проводитися розробником  технологічного  процесу  згідно з вимогами ОНТП 24-86
"Определение категорий помещений  и  зданий  по  взрывопожарной  и пожарной   опасности".
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 09:38:09
sbal, ты не понял  :), ты опять о "...производственного, складского  назначения  и  лабораторий...", а помещения АБК относят в плане применения норм к гражданскому строительству, а там другие нормы  ::)
а что же это все-таки за гардероб, "нам так никто и не сказал"  :D
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 02 Грудень 2009, 09:40:17
Гардероб (раздевалка) для рабочих типографии, находится в здании АБК. Сам гардероб смежный с душевыми. Исходя из всех ответов, больше подходит пожароопасная зона П-II ?. Какой степени защиты должны быть светильники и какие?
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Roman3R від 02 Грудень 2009, 09:43:57
Цитата: sbal
ОНТП 24-86
Замінено НАПБ Б.03.002-2007
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 09:50:17
Цитата: КРОС
гардероб смежный с душевыми
КРОС, боюсь ты нас вводишь в заблуждение, поскольку это раздевалка, а не гардероб  :D и нормы там совсем другие  ;)
там сыро  :)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: КРОС від 02 Грудень 2009, 09:56:33
Извините, не умышлено. Это последние данные.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 02 Грудень 2009, 10:00:27
Цитата: devchonka
у вас есть такой же аналог....п. 4.45 "...В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стац. освещение следует выполнять, относя эти помещения к П11-а..."
devchonka, у нас более категоричны:
ДБН-23 п.3.47...
Запрещается предусматривать стационарное освещение и установку штепсельных розеток в кладовых квартир.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 10:16:18
Цитата: ZoloS9479
Запрещается предусматривать стационарное освещение
Цитата: ZoloS9479
в кладовых
Цитата: ZoloS9479
квартир
ZoloS9479, ну розетки понятно, а что - света у вас в кладовках нетУ? ??? вот те раз...
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 02 Грудень 2009, 10:18:23
Цитата: devchonka
света у вас в кладовках нетУ?
нету, в наших кладовках только КЛАДы :D
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: devchonka від 02 Грудень 2009, 10:22:51
а что есть КЛАД? это то, о чем я думаю или какая-то аббревиатура? :) :) :)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: 3oloS від 02 Грудень 2009, 10:38:12
тема переходит во флуд  ::)
то о чем ты думаешь (просто корень слова выделил)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: крос від 02 Грудень 2009, 13:03:56
Вопрос еще очень актуален. А что есть по розеткам для такого помещения?
P.S. Спасибо за помощь.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 02 Грудень 2009, 16:07:48
Roman3R,
Цитата: Roman3R
Цитата: sbal
ОНТП 24-86
Замінено НАПБ Б.03.002-2007

Рома, а я имею право при цитировании норм.док-а вносить коррективы? И если уж заняться буквоедством, то сей ОНТП упоминается в наслабой кучке норм действующих, между прочим  :D
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: O.S. від 02 Грудень 2009, 16:26:39
Quote (selected)
И если уж заняться буквоедством, то сей ОНТП...

Я б не назвав це "буквоїдством", новий НАПБ кардинально відрізняється від старого. Згідно нього, до категорії "В" належать приміщення, які не належать до категорій "А" і "Б" і питоме пожежне навантаження на окремих ділянках площею 10 кв. м. кожна, перевищує 180 МДж/кв. м.  В решті випадків -- приміщення не є категорійним. 

А про ОНТП 24-86 пора забувати.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 02 Грудень 2009, 18:09:14
Цитата: O.S.
Я б не назвав це "буквоїдством", новий НАПБ кардинально відрізняється від старого. Згідно нього, до категорії "В" належать приміщення, які не належать до категорій "А" і "Б" і питоме пожежне навантаження на окремих ділянках площею 10 кв. м. кожна, перевищує 180 МДж/кв. м.  В решті випадків -- приміщення не є категорійним.

Прибросил на скорую руку: для помещения 91м2, примерно помещается 120 шкафчиков (по http://www.vashdom.ru/snip/20904-87/), в шкафчике принял 5кг одежды (думаю вполне), низшая теплота сгорания по http://www.stopfire.ru/content/343/1314, пожарная нагрузка  по НАПБ составила около 91МДж/м2, что ниже чем
Цитата: O.S.
180 МДж/кв. м

Делаем выводы! ;)
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: sbal від 02 Грудень 2009, 21:11:43
Sergey U., вроде совета:
- материал шкафчиков;
- верхняя одежда в рабочее время - спец.одежда промасленная(?) (или что там) в нерабочее время;
- "оглянуться"  :), а нет ли чего еще "горющего-дямящего".

Если уж копать, то до дна.
Назва: Re: Освещение гардероба промышленого предприятия
Відправлено: Sergey U. від 02 Грудень 2009, 21:33:00
Цитата: sbal
Если уж копать, то до дна.
Я сравниваю по своему предприятию: шкафчики металлические, а остального горючего не припомню, а линолиум где и есть, так пожарники требуют чтоб он был не дымообразующим, так что покупаем с сертификатами!