Уважаемые проектировщики. Подскажите.
Стоит задача рассчитать дренчерную завесу сцены.
По ДБН В.2.5.13-98* п.1.2.23 написано:
Расстояние между оросителями в дренчерной завесе следует определять расчетом при расходе огнетушащего вещества не менее 1л/с на 1м ширины проема.
Так вот вопрос стоит. Как рассчитать этот расход.
Длина завесы 18м, высота, на которой будут установлены дренчеры - 6м.
Подскажите, как формульно определить расстояние между дренчерами и как вообще привязаться к расходу 1л/с на 1м проема.
Заранее благодарен
-
может тут кто-то из "универсалов" и найдется :-[, но это все таки форум электриков :)
-
Понимаю. Но слаботочная половина дренчерки уже сделана. А этот момент тормозит проект. :)
-
Ну тогда попробуйте применить эти ссылочки
http://www.sprinkler.ru/products/penniya_orositel.html
http://opt-tech.ru/upload/unicat/docs/Posobie_po_primeneniyu.pdf
http://www.bdi.spb.ru/arch/68/68_4.pdf
-
Спасибо, Electrician за помощь. С этой ссылки http://www.sprinkler.ru/products/penniya_orositel.html - можно увидеть какой шаг должен быть между оросителями. Хоть и не формульный вариант, но все равно попробую использовать. Спасибо.
А если у кого есть формульный расчет расстояния между дренчерами - буду очень благодарен
-
Aleksey1983, тут
http://os-info.ru/pojarotuschenie/drenchernye-zavesy.html
немного пошире чем здесь http://www.bdi.spb.ru/arch/68/68_4.pdf
-
ПРИМЕР РАСЧЕТА СПРИНКЛЕРНОЙ (ДРЕНЧЕРНОЙ) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ВОДЯНЫХ И ПЕННЫХ АУП
http://www.docload.spb.ru/Basesdoc/50/50643/index.htm#i2926191
страничка грузится долго...
-
Спасибо всем кто откликнулся. Все ссылки очень полезные. То что нужно
-
Для того чтобы расчитать реальную интенсивность орошения одним оросителем нужно сначала провести гидравлический расчет, тогда зная напор на оросителе Н можно узнать интенсивность Q=k*коhень(H).
Расстояние между оросителями выбирается по т.Б1 ДБН В.2.5.13-98* для высоты до 10м. Таким образом добиться необходимой интенсивности орошения нужно напором (читай сечением труб), а не расстоянием между оросителями.