Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и электропомещения, пристроеное или отдельностоящее здание. Можно ли выполнить из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости?
В каких нормах есть упоминание о применяемых материалах?
-
Можно ли выполнить из сендвич-панелей, которые обеспечивают 2-ю степень огнестойкости
О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует . Вывод - ТП можно строить из седвич-панелей , но если такое ТП будет на балансе электросетей то лучше такой вариант с ними согласовать .
-
Roman3R
Cпасибо за оперативность.
-
О степени огнестойкости зданий закрытых ТП было указано в старом (советском) ПУЭ . В ПУЕ Украины такое требование отсутствует
В ПУЕ відсутнє, але є в НАПБ В.01.056-2005-111 "Протипожежний захист електроустановок", п. 9.3.1:
Здания и помещения закрытых распределительных устройств (ЗРУ) и камеры трансформаторов должны быть I или II степени огнестойкости.